我有一个贝尔金的防浪涌插座,一个山特TG500型UPS(后备式,不带防浪涌功能)我想用它们组成一个带防浪涌功能的UPS系统 ,来保护负载不受浪涌危害,请问怎么连接它们?防浪涌的插座是插在UPS的输入端还是输出多?请各位高手指教 ,小弟在此感谢了!
使用道具 举报
个人意见,当然装后端,因为喜欢后入式。。。(YY一下下)
前端已经装有模块保护了吧?
UPS的作用就是线路发生故障时 保证线路仍然有电流流过
因此插座在前 后都有作用