发表于 2006-8-14 23:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

1、准备对以太网交换机和光纤收发器做电涌保护SPD,电源系统只有L和N单相供电,无地线,因大楼不是框架式结构,准备在楼房的水管上焊接个螺杆,地线PE接在螺杆上,这样做是否合乎要求。

2、光缆终端盒原来放在壁挂式机柜内,这样做是否符合要求,光缆的加强芯是否也要接在“水管”做的地上

谢谢

[此贴子已经被作者于2006-8-14 23:50:13编辑过]
22
发表于 2006-11-12 21:18:00 | 只看该作者
有N多人就是这么接的。出事情的也不少了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

21
发表于 2006-11-11 19:15:00 | 只看该作者
可以吧,因为水管进入建筑的时候已经与地网做了可靠的连接了
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2006-11-11 16:20:00 | 只看该作者
抽筋接地,不然想办法做地网咯。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2006-11-11 13:22:00 | 只看该作者

 

[em16]真不知道说什么好?曾经在某地的一家酒店监控系统安装的某品牌防雷器,接地线直接用螺丝固定的墙上作为接地点。现在看到有人要把地线接到水管上的?真是无奇不有啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2006-11-11 11:40:00 | 只看该作者
同意楼上的看发
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2006-9-19 10:04:00 | 只看该作者

能够确保水管有良好的接地未尝不可

回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2006-9-6 23:34:00 | 只看该作者

也许不能偷懒吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2006-9-6 16:54:00 | 只看该作者
有主筋还用想这怪招吗,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2006-9-5 20:34:00 | 只看该作者
呵呵   一般做工程的喜欢敲墙找柱筋  然后作个等电位连接  应该就可以了吧  还是用这个法子好点