ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2358|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

请教等电位方面的问题 急 急 急!!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-8-14 11:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

    等电位的接地电阻是多少?

在GB50057与GB50343中没有提到,只有说什么要总等电位不少于两处与接地装置连接,那到底有没有规定等电位的接地电阻是多少?是否是接地装置的接地电阻?

等电位到底是用来做什么的?等电位与谁等电位?

最重要的是:::雷电流来临时等电位又是怎么工作的?    这个问题希望前辈们解答我无知的提问。。

10
发表于 2006-10-27 17:17:00 | 只看该作者
等电位主要和过渡电阻有关,和接地电阻关系不大,过渡电阻要求一般小于0.03欧
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-10-27 17:14:00 | 只看该作者

接地电阻要按照情况而定,像不同的仪器设备要求的接地电阻不一样,高土壤电阻率地区可以放高点,等电位的接触电阻规范上没有规定。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-10-27 14:00:00 | 只看该作者
还有接触电阻这块呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-10-27 13:39:00 | 只看该作者

小电池,你是不是就这样充电的啊!?

[em07][em07][em07][em07][em07]
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-10-27 11:21:00 | 只看该作者
等电位就是为了消除电位差,一个房子如果做了等电位,当雷电流过来时,整间房子以及里面的物品(包括人)电位立即升高,达到雷电流的水平,从而,人和地之间电位一样,没了电位差,就不会有危险电流流过人体,人就没危险,就象小鸟捉在高压线上一样,它两只脚的电位是一样的,所以没有电流流过小鸟,所以它就不会触电.
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-10-26 16:01:00 | 只看该作者
在建筑物入户处,进出建筑物的金属管道,电缆金属外皮等与建筑物与建筑物接地装置相连接,至于“等电位接地电阻”的提法也是不确切的,应是“等电位过渡电阻”,小于0.03欧姆,新建建筑物等电位的做法是依据02D501-2图集。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2006-8-15 11:56:00 | 只看该作者

现在又有了新问题,等电位在新建建筑物中是怎么作的?

在高层的时候可以连接均压环,但在低层的时候怎么作啊????

我发现现在的施工方都是将卫生间的地板内钢筋1*1m的范围连接成环路,再引出一根作为等电位端子。但是他1*1m的方格没有和主筋连接。这就造成了有的有接地电阻,但有的就没有接地电阻值。

请问新建建筑物到底怎么做等电位???高人指点,等待!!!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-8-14 19:53:00 | 只看该作者

等电位的接地电阻?等电位是和接地题相连的,它的接地电阻要求当然就是建筑物的接地要求;

等电位是等所有进出建筑物的金属管道的电位,还有卫浴室的金属体.除了液化气和天然气的管道需要注意

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2006-8-14 12:03:00 | 只看该作者

等电位连接(我个人理解)就是用来消除线路尖的电位差,防止电路反击的!

至于别的问题,我自己也没搞很清,等高人解答~~~~~~~~~~~~~~~中

[em04]
回复 支持 反对

使用道具 举报