帮我看看怎么回事

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-8-7 09:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

我在验收时,楼顶避雷带的接地电阻在8左右

觉得大了。因为人家设计时的要求小于等于1的

我们到楼下检测口测,却显示无反应,竟然没电阻,

再测显示1。5

请问是怎么回事?

11
发表于 2006-8-28 13:42:00 | 只看该作者
还以为讨论什么事情呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-8-17 20:28:00 | 只看该作者

我也碰到过了

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-8-17 17:38:00 | 只看该作者

是检测的问题,同一地不会有两个值。就算地桩不在同一地方,阻值也不会相差太大。

别的不说,加长线的线阻要减掉吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-8-16 11:42:00 | 只看该作者

一般验收以图纸上要求的电阻为准.

这个应该要他们做水电的检查一下焊接情况了.

阻值不合要求要整改的.

楼主说在楼下测测试卡的时候没有阻值?

是不是按键后表针无反应啊?4102的新款么?

我那个表有时候也有这样的情况,是表的问题.

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-8-13 22:13:00 | 只看该作者

大楼高度问题,决定了电阻大小.

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-8-10 15:10:00 | 只看该作者
不是一个地,当然阻值不一样了
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2006-8-8 15:41:00 | 只看该作者

电阻小于1的应该是共用接地

搞不懂的是楼顶测的和楼下测的数据怎么相差那么大

问题出在哪

楼顶测了10多个点,电阻都是8左右。楼也就20多米高

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2006-8-8 15:03:00 | 只看该作者

是设计图纸要求电阻1是的

就搞不明白规范才〈10。他搞那么小做什么

楼顶测下来平均都在8左右

楼下测是1。5

线阻再怎么大也不会这样一来吧

我没上楼顶,挫也是他们挫的,他们做好多年了

这么简单应该不会出错吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-8-8 11:16:00 | 只看该作者

1、共用接地时才要求接地电阻〈1Ω,

2、测量时要保证有效接触面积,哈!平时都讲:"挫挫好!"

3、大楼高度决定线阻大小!

回复 支持 反对

使用道具 举报