ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3417|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

[求助]关于接地电阻测量仪器的咨询

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-9-15 10:23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我是气象部门的,最近要换一批接地电阻测量仪器.我们原来用的是武汉康达的DER2571A,后来发现经常性出现不稳定的问题,接地电阻经常测量不出来,容易坏,现请教各位专家,买哪钟产品不容易出现问题,稳定性好?价格在2000块左右的吧,是不是日本产的要好一点?我们还要买一些钳型的,请问有哪几种好一点,价格多少?
9
发表于 2006-2-25 10:22:00 | 只看该作者
呵呵。前几天做了个技术培训,专门将了为什么这样测量,讲了它的原理。
其实,不外乎几本书上讲的东西而已。多看看书吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-12-30 00:10:00 | 只看该作者
下面引用由shanty2005/12/29 11:49pm 发表的内容:
不会哦,你们就这样测啊!!
放线至少要2~5D吧
4102对于高土壤电阻率地区,较大地网情况下是测不出来的,网越大,测出来的值越高,电流太小,功率不够。
雷神,贴个测试规范出来嘛,把直线法和夹角法都贴出来

通天已经贴出来了,找找看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-12-29 23:50:00 | 只看该作者
连在网测试你们都做得出来哦,强悍了嘛
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-12-29 23:49:00 | 只看该作者
不会哦,你们就这样测啊!!
放线至少要2~5D吧
4102对于高土壤电阻率地区,较大地网情况下是测不出来的,网越大,测出来的值越高,电流太小,功率不够。

雷神,贴个测试规范出来嘛,把直线法和夹角法都贴出来

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-11-11 02:36:00 | 只看该作者
下面引用由东莞雷讯2005/11/07 03:23pm 发表的内容:
那为什么我在测试的过程中,在地网外(1-5米)测时它是1.5。在网内(口字型)测它是08呢?请防雷老大解析一下可以吗?

条件不够,很难说清楚原因啊。比如:你得告诉我地网的长宽,测试点的位置等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-11-7 15:23:00 | 只看该作者
那为什么我在测试的过程中,在地网外(1-5米)测时它是1.5。在网内(口字型)测它是08呢?请防雷老大解析一下可以吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-9-15 15:59:00 | 只看该作者
下面引用由飛雪2005/09/15 11:14am 发表的内容:
我知道的好像是日产的4102的不错。

距地网边不小于5米就可以了。P——C:5-10米。E、P、C方向基本无影响(实验过,内部参考)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2005-9-15 11:14:00 | 只看该作者
我知道的好像是日产的4102的不错。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册