测量注意事项 (1)试验时用交流电源测量接地电阻时,应采用独立电源,通常单独的所用变压器,并把中性和接地点打开,以防分流引出误差,或升不起电流,也可使用1:1的隔离变压器,其中性点接至被测接地体,相线接至电流极。电压的高低根据电流回路阻抗和所需要的升的电流进行估算。在满足测量要求的前提下,应尽量采用较人低的电压。 (2)在许多变电所中,输电线路的架空地线是与变电所接地装置连接在一起的,这会影响变电所接地装置接地电阻的测量结果,因此,在测量彰应把架空线路的避雷线与弯电所接地装置的电连接断开。 (3)电流极处因要注入较大的电流,会对附近的人畜造成伤害,因此,在测量时要有专人临护。 (4)在试难时电流引线要流过较大的电流,因此,电流回路要有较大的导线截面。 消除干扰的措施 1.消除接地体上零序电流的干扰 发电厂、变电所的高压出线由于负载不平衡,经接地体部有一些零序电流流过,这些电流注过接地装置时会在接地装置上产生电压率,给测量结果带来误差,常用如下措施进行消除。 (1)增加测理电流的数值,消除杂散电流对测量结果的影响。我们知道接地电阻Rg=
即接地电阻等于接地装置上的电压降与电流的比值。这个电压主要是试难时施加的测试电流产生的,但是如在地网中的零序电流较大,这个电流也会在接地装置上产生压降影响测试结果。为了提高测试精度,最有效的办法是加大测试电流,以减小零序电流分量所占比例。因此,“测量导则”规定:“通过接地装置的测试电流大,接地装置中零序电流和干扰电压对测量结果的影响下,即工频接地电阻的实测值误差小。为了减小工频接地电阻实测值的误差,通过接地装置的测试电流不宜小于30A”。可见,加大测试电流的办法是减小零序电流干扰的最有效措施。 |