我有一个很简单的问题,我们是**通信公司,在对我们的移动基站接地电阻测量时遇到这样的问题,顺着接地网测量接地电阻正常,但是反方向,逆着接地网测量就很大,一般有10-30多欧姆,测试仪器用摇表。    

我想问的是:顺着测量小于4欧姆就算合格,还是四周不同的方向测量都要小于4欧姆。


(因为有的基站只有一面能埋接地网,其他三面由于地势问题不能做,,,,还有有的四面都能做的,但是代价太高)

26
发表于 2006-4-23 22:52:00 | 只看该作者
这个帖子到流传颇广啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

25
发表于 2006-4-10 22:04:00 | 只看该作者
呵呵,胡子哥真是笑话我们了.
上次请教了为检测所的老师,检测接地地网放线的方向应该沿地网水平.且两线之间的角度应保持在30度.
可惜他没回答我为什么?让我回去要多看规范.
回复 支持 反对

使用道具 举报

24
发表于 2006-4-10 08:00:00 | 只看该作者
俺现在的工作就是防雷接地,接地不是别的
所谓谋事在人,成事在地,土地公公说了算的
开工前是要请香在四个角落拜一下的,还要买烧小香猪.....

楼主做的这个地应该只有20-30欧

回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2005-9-10 21:21:00 | 只看该作者
哦?何以见得?
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2005-9-3 14:47:00 | 只看该作者
应该两个方向数值符合要求示为合格和验收合格。

对于泄流来说一个方向合格就行,但两面及以上合格对泄放有利,几个方向的数值合格与地网的响应时间有联系!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

21
发表于 2005-9-3 01:09:00 | 只看该作者
下面引用由涌雷2005/08/29 10:04pm 发表的内容:
期待雷神的详细答案

哈。那来广州雷迅技术服务部吧:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2005-8-29 22:04:00 | 只看该作者
期待雷神的详细答案
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2005-7-23 22:47:00 | 只看该作者
我吗?不很想。假如要出的话也很简单。三个就够了。1、计算机网络系统安装SPD后网络不通或掉包的原因有哪些?如何解决?2、安防监控系统安装SPD后系统不通或显示故障的原因有哪些?如何解决?3、电源配电系统安装SPD后系统雷击环境下跳闸或设备损坏的原因有哪些?如何解决?……