ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 14421|回复: 26
打印 上一主题 下一主题

[转帖]防雷与接地工程

[复制链接]
跳转到指定楼层
发表于 2004-10-10 11:42:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式


  电子机房的防雷是一个复杂的问题,需要采用综合治理的方法,对症下药将各类可能产生雷击的因素排除,才能将雷害威胁减小到最低限度。本工程方案要兼顾直接雷危害、感应雷及雷电电磁脉冲(LEMP)等对微电子设备的危害。防雷技术必须强调科学性、经济实用和耐久可靠这三个原则。
供电系统

引入大楼内的交流电力线宜采用地下电力电缆,其电缆金属护套的两端均应作良好的接地。

交流供电变压器高压侧按供电局要求接高压防雷器;低压侧接法国CITEL公司的大容通量的DS150E电源防雷器。变压器的机壳、低压侧的交流零线以及与变压器相连的电力电缆的金属外护层应就近接地。

配电屏引出的三根相线及零线应接法国CITEL电源防雷器DS150E(140KA),屏内交流零线不作重复接地。大楼内所布放的交流供电线路中的中性线(零线),应采取绝缘导线。交流配电屏上的中性线(零线)汇集排应与机架的正常不带电金属部分绝缘。

根据有关规范本方案建议:"动力供电须采用不少于三级的分级限压措施"。

出入机房的电缆金属护套在入室处应作保护接地,电缆内芯线在入室处应加装防雷器(三相装DS44,单相装DS42),电缆内的空线对亦应作保护接地。

大楼内所有交直流用电及配电设备均应采取接地保护。交流保护接地线应从接地汇集线上专引,严禁采用中性线作为交流保护接地线。
信号系统的防雷及其设备配置
  随着机房设备的高度集成化,用于系统的微电子设备不断增多,计算机及控制单元与接口的连接,使得控制终端与设备之间具有大量的数据线、控制线路,由于它们传输的电平低、速率高,因此特别设计有效的保护系统是必要的。  

RS232接口被保护设备可选用(CITEL)DD280及DD24ESD保护器保护终端设备(标准D型25针接口,可防雷电波及静电干扰)。

专线上设备保护可在专线引入端串入信号保护器B180-24D3/MJ6保护器,带RJ11接口等)。

PSTN网上设备、MODEM、FAX及电话等采用B180TMJ6、保护器,具有响应速度快、容通量大的显著特点,并具有RJ11标准接插口。

计算机网上保护器随不同类型网络结构有不同的保护产品:
  同轴线缆保护器(具有BNC、N型接口的BNC180、N180,CX06BMF、P8AX系列等)。
  100BASE T也可选用RJ45 CATS(RJ45接口)。

天馈线防雷选用P8AX-25(BNC、N头)、PRC1819(7/16头)。
使用防雷器注意事项

防雷保护器必须通过接地端以尽可能短的路径接地。

主机房内所有设备采有单点接地法,即所有地线全部接到直流接地汇集排上,再由汇集排与直流地网相连。

设备安装时,应与大楼的外墙及柱子保持一定的安全距离。

信号防雷器连接必须与数据进线方向一致。

不同类型的数据传输线应选用不同类型的保护器。

26
发表于 2005-9-12 22:56:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2005/08/17 00:21am 发表的内容:
我想提个问题:一般在工程中各位对电源PE线的接地是怎么处理的?尤其是在机房内。是把他接在接地汇流排上吗?能不能这样接?为什么?望指教。

你的意思是说电源PE线应该有单独的接地连接线是吗?
机房是不是应该有三个接地汇流排?一个是用于连接静电地板、机柜外壳、金属隔断等一些平时工作时不带电的金属物的,一个是UPS的接地,一个是强电的接地(也就是电源PE)?
望指教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

25
发表于 2005-9-12 14:36:00 | 只看该作者
现在一般的主张是联合接地 联合接地又分S型接地和M型接地 各自优缺点不同 适用的地方也不一样 但是整体说来 联合接地要优于独立接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

24
发表于 2005-9-10 21:22:00 | 只看该作者
哦?那你幸运。
回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2005-8-17 00:21:00 | 只看该作者
我想提个问题:一般在工程中各位对电源PE线的接地是怎么处理的?尤其是在机房内。是把他接在接地汇流排上吗?能不能这样接?为什么?望指教。
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2005-7-25 08:58:00 | 只看该作者
有很多智能化建筑方面的机房设计,把几个地分离,认为防雷地在被雷击的时候,所有的接地线和铜排会有强电场,对保护接地和工作接地的电子设备带来损害,这是搞智能化建筑人们接地上面的误区,我就是搞机房工程的,像省政府,省经贸委、市房管局等工程,都是采用联合接地的。原来义乌经贸局经常被雷击每年一次,经过我的改造后今年平安无恙了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

21
发表于 2005-7-25 08:51:00 | 只看该作者
但是要求接地线离地释放点越近越好,最短的做法就是把柱子打开,把柱子里的钢筋焊接出来做成的汇流地排。
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2005-7-23 22:48:00 | 只看该作者
呵呵。楼上说的有道理!
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2005-7-20 17:47:00 | 只看该作者
我就没看到过规范讲接地线要求小于500的。
只有厂家要求接线应不大于500,而且应包括接地连线和电线接线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2005-7-19 07:18:00 | 只看该作者
接地线应该不是直观的理解为直接与地网连接的线吧?那机房的接地很多时候就是与机房四周的接地排连接的,但是接地排可不是地网咯
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2005-6-4 12:21:00 | 只看该作者
呵呵:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2025-9-18 07:08

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表