ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4979|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

怎样接地

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-8-4 13:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
老房子,5、6层,无钢筋,问防雷器怎样接地?
15
发表于 2006-1-10 16:36:00 | 只看该作者
只是做5、6层避雷器的安装吗!对于这个问题我还是同意2楼的说法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2005-8-30 17:12:00 | 只看该作者
关键是要考虑最小的那个阻值,楼上的已经表述了  不再赘述  呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2005-8-29 15:58:00 | 只看该作者
呵呵 瞎说两句 接地电阻不是越小越好。通常来说做接地考虑四个因素
1:接地电阻,常规设施的接地电阻要求其实并不高,但是大胡子老兄说30欧肯定是过分了。我们公司的技术总共也和关老交流过,他的本意是“从常规防雷的角度来说,接地电阻根本不需要做很低,10欧以内基本就足够了,地网的面积不宜过大”面积过大不利于雷电泻流
2:等电位,等电位的主要意义其实不是防雷,而是工作接地,短路电流和感应电流的放电。但是工作接地的接地电阻要求很高,通常意义上来说设备的工作接地电阻要求是防雷接地电阻的一半到1/4的水准,。
综合来看,个别设备对接地电阻的要求超低(甚至有0.1、0.15欧)的基本都是工作接地要求,在考虑等电位连接的时候同时考虑雷击电流的有效泻流问题。
3:地网寿命和稳定性,地网的性能随着时间迁移是不断下降的,必须结合建筑的使用情况和要求进行设计。一般国外的经验是“使用寿命10以内的采用钢结构为主的地网,使用寿命10-30年的建议采用铜、铜包钢为主的铜地网,使用寿命30年以上的地网必须使用铜网”。
4:地网形式和结构也很重要,直接决定了泻流的效果、速度和安全性等。目前最合理的说法是环型地网加辐射线的结构最利于雷电泻流
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2005-8-24 11:13:00 | 只看该作者
现在很多部门内部要求1欧
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2005-8-3 12:46:00 | 只看该作者
看GB50057(2000)中关于人工接地的部分,根据现场情况 ^_^
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2004-10-15 15:54:00 | 只看该作者
靠,一塌糊涂。1-30,连老关(关象石吗?)都搬出来了,听说他是防雷老大哦。我2000年去北京和他一起呆了有一会。我觉的他不是那种随便让人搬出来的人。胡子,你也就少提他了。何必拿他人威望来糊弄,这不是HJHW吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2004-10-9 16:21:00 | 只看该作者
根据房子需要,有接地有时就行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-8-10 17:58:00 | 只看该作者
接地电阻也要尽量的低,但也要考虑其他因素,不能一味追求低电阻,做了好的地网结构,没到4欧姆也是可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-8-6 11:48:00 | 只看该作者
下面引用由大胡子2004/08/04 05:56pm 发表的内容:
小于1欧?怎么老有人提这种论调!如果这老房子的地基下面不是土而是花岗岩,俺给你几万块你试试给俺全面做个小于1欧的地?
有次在一个论坛上俺听老关讲按照新的标准一般情况小于30欧就可以了,关键是做好等电位.

同意!
不过要真是30欧就达标,做地网就没什么搞头了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-10-1 00:34

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表