不要把PCB的防雷设计想的太简单了。真的要精确计算的话很费时间。
下面引用由qiuyang在 2004/08/21 10:12am 发表的内容:你所说的1m 2.5mm2是指连接线路的长度和直径吗? 10kA 是泄流后线路上的电流吗?我是学通信的,元件做在电路板上,哪有那么长那么粗的线路呀。泄流后线路上仍有那么大电流吗?我刚开始学习防雷,请不要见笑。
不是针对线路板针对spd的连接
对线路板当然也有效,只是效果大小,比如线路板上7扭8拐很多弯,还不得计算感抗?
下面引用由qiuyang在 2004/08/21 08:34am 发表的内容:降低的残压仅仅是链接线路阻抗上引起的压降吧。
仅仅?
1m 2.5mm[sup]2[/sup] 10kA 下的压降大约是2000V左右!