哪位师兄帮我解释一下吧?!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-11-25 09:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有关“电源采用TN系统”中的TN系统,以及另外提到的“TN-S系统、TT系统、TN-C系统、
TN-C-S系统、IT系统”,这些系统的具体详细的解释有请哪位师兄帮帮忙~~
先谢了~~~
9
发表于 2003-12-25 16:39:00 | 只看该作者
TN是三相五或四线;
TT和IT是三相四线,另有单独PE线在设备端
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2003-11-25 23:35:00 | 只看该作者
是对的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2003-11-25 11:39:00 | 只看该作者
收到,谢谢~
有劳一狐兄费心了~!!
我是个新丁,以后肯定有许多问题要请教大家的,多多关照!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-11-25 11:18:00 | 只看该作者
不知道到对不对,请大家指教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-11-25 11:17:00 | 只看该作者
IT系统:有三种形式,A:配电系统中性点与地绝缘;B: 配电系统中性点经阻抗接地, 装置的外露导电部分用单独的接地极接地.C: 配电系统中性点经阻抗接地, 装置的外露导电部分接到电源的接地极上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-11-25 11:16:00 | 只看该作者
TT系统: 系统有一点直接接地, 装置的外露导电部分用单独的接地极接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2003-11-25 11:15:00 | 只看该作者
TN系统:系统有一点直接接地,装置的外露导电部分有保护线与该点连接。按照中性线与保护线的组合情况,TN系统有以下三种形式:
  (Ⅰ)TN-S系统:整个系统的中性线与保护线是分开的。
  (Ⅱ)TN-C系统:整个系统的中性线与保护线合并为PEN线。
  (Ⅲ)TN-C-S系统: TN-C系统从某一点起,PEN线分为中性线(N)和保护线(PE),分开后,N线与地绝缘。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2003-11-25 10:35:00 | 只看该作者
通天好象已经回答一次了,我来找找
回复 支持 反对

使用道具 举报