发表于 2003-12-24 15:15:00 | 只看该作者
哦。以为你指所有的电力系统。
回复 支持 反对

使用道具 举报

24
发表于 2003-12-24 10:02:00 | 只看该作者
电力系统中是用直流作为控制电源的,正极接地引起继电器拒跳,负极接地引起继电器跳脱,这都会引起系统失控,当然是故障。所以也就有了“接地故障检测仪器”,无论正极还是负极均不能接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2003-12-23 23:13:00 | 只看该作者
感谢你的建议。对“3.直流电源接地在电力控制系统中属于一种故障。”我还是有点不明白,望解释一下。再次感谢。

回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2003-12-23 16:33:00 | 只看该作者
呵呵:)直流地,准确的说是:直流工作地。是指为保护直流系统工作正常而采取的接地保护。所谓直流系统,包括常说的直流信号、直流电源、直流馈线等等。对于信息传输系统,一般也称逻辑工作地。更有通俗的,叫做:信号地。不准确而已。
既然是工作接地,你只要能给它提供一个绝对安全的“零”电位参考点就可以了

雷神,有以下拙见
1.逻辑地与信号地是不同的。
2.直流馈线应有屏蔽地。
3.直流电源接地在电力控制系统中属于一种故障。
4.把“安全”和“零”换为“稳定”更确切。
回复 支持 反对

使用道具 举报

21
发表于 2003-10-25 18:27:00 | 只看该作者
哪怕是最简单的道理,越讨论就越有意思。讨论本身是一个思考的过程,时间常了我们会忘记很多东西,还是讨论一下的好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2003-10-25 10:58:00 | 只看该作者
是呀,多谢雷神老兄。:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2003-10-24 21:52:00 | 只看该作者
道理总是越说越明白。我们不在这里这样讨论,难道去自问自答吗?哈:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2003-10-23 19:01:00 | 只看该作者
把外壳作为零电位点一般来说只是悬浮地,只是作为电路的逻辑地,作为防雷来说外壳就应接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2003-10-23 16:47:00 | 只看该作者
不好意思。也没有什么挣的必要,哈哈 。都一样