ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3358|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

该怎么做一个小于0.5欧姆的110kv变电所地网接地工程?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-9-10 20:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我遇到难题拉,请大家帮忙
接了一个110KV的变电站的接地网工程,长为85米宽也为85米,现在的大地电阻为480欧姆,计算后接地网的电阻在2.82欧姆,设计要求为0.5欧姆,因为我是第一次接这样的工程,不知道该怎么做,也不知道怎么做才能计算出来为0.5欧姆我们现在给它做的辅助方案为外延5米做16个接地坑,然后在接地网内深挖了6个15米左右的孔,土质勘测的时候稳定水位为12米左右,如果这样做能否达到这个设计要求呢?又该怎么计算?
请大家帮我看看,万分感谢
请发我的E-mail:fazheng@qdxk.com
9
发表于 2004-9-21 16:05:00 | 只看该作者
呵!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-9-21 10:04:00 | 只看该作者
呵呵。对天天做地网的而言,是小菜而已。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-9-18 19:29:00 | 只看该作者
我前几天作的比条件这还不好,
不是太难作的啊。
哈哈!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-9-13 15:47:00 | 只看该作者
没有外扩地网面积吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-9-13 11:41:00 | 只看该作者
上月刚刚给人修了一个220KV变电站的地网。从2.73欧姆搞到0.48欧姆。和她的情况很象。山人自有妙计。呵呵。对做大地网我有有了些许心得。但是,你还用不上。我肯定草草按我说的一定能摆得平。各位安了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-9-13 11:33:00 | 只看该作者
雷神:那你说怎么办呢?深井补偿?毕竟只是辅助办法的~!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-9-13 10:18:00 | 只看该作者
深海泉:你说的招行不通。没有地方做。我给草草发了MAIL了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2004-9-13 09:22:00 | 只看该作者
大地电阻为480欧姆?应该是土壤电阻率吧!请下载DL/T 621-1997看明白就可以了!

http://www.asp.cn/cgi-bin/21/topic.cgi?forum=14&topic=233&show=0
大地网地阻值关键的是降低土壤电阻率和扩大面积!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 02:59

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表