[求助]放电管参数

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-9-11 10:51:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
昨天拆了个产品,3+1中N-PE极是EPCOS放电管的,模块上标着

Uc 260 AC
Up 1KV
Imax 40 KA

可是查里面的放电管资料 Single Impulse discharge current(8/20)只有30KA
这样可以吗?是不是欺骗消费者啊?

另外,N-PE极的Uc要怎么选呢? 对应的放电管DC spark-over voltage怎么确定?
请高手指点!多谢


23
发表于 2004-9-21 11:47:00 | 只看该作者
现在的放电管由于金属化瓷管的质量提高,已不会再慢漏了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
 楼主| 发表于 2004-9-20 15:29:00 | 只看该作者
显象管老化,把亮度调到最大也是黑乎乎的,看不清楚,我家的电视20年了,最后变成我说的那样,现在当收音机用。

那放电管也应该老化?然后放电电压升高,参数变坏,是这样吧?
那么标称耐工频电流这个参数有什么意义?它衡量放电管哪方面的性能指标呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

21
发表于 2004-9-20 13:23:00 | 只看该作者
50Hz,10A持续放电1秒,每次间隔3min.共5次。

小虫子:你说你家的电视机寿命是多长,10年?那超过10年会怎么样?

回复 支持 反对

使用道具 举报

20
 楼主| 发表于 2004-9-20 13:10:00 | 只看该作者
呵呵,我知道是耐交流工频电流,但我不清楚怎么解释这个参数,

举个例子,比如标称耐工频电流为10A,这个10A是什么情况下的电流?如果超过10A,放电管会出现什么情况?

回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2004-9-20 12:05:00 | 只看该作者
只能是弧光放电才会引起的温度升高。

标称耐工频电流实际上就是耐交流工频电流。一般此参数适用于交换机的总配线架(MDF)

回复 支持 反对

使用道具 举报

18
 楼主| 发表于 2004-9-20 11:52:00 | 只看该作者
另外还有个参数请教一下:标称耐工频电流。多谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

17
 楼主| 发表于 2004-9-20 11:51:00 | 只看该作者
弧光放电引起的温度也是在考虑范围之内吧?你们厂的产品自灭弧能力有多大呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2004-9-20 10:46:00 | 只看该作者
呵呵,可以说是的,但不完全。还有一个主要作用是防止线路燃烧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
 楼主| 发表于 2004-9-20 10:16:00 | 只看该作者
你所说的FS装置是为了防止放电管持续放电引起的温度升高对产品造成损害?
回复 支持 反对

使用道具 举报