大雁不用发愁,我试着给你分析一下,不知道对不对。 第一句:“我在接触到的雷电击坏通信设备的事件中发现了一条规律,就是雷电喜欢光顾那些正有电流通向地线的部位。” 可以解释为:因为那些点的回路电阻比较低,感应雷电流需要在最短、最近、入地电阻最低的点泻放入地。 第二句;“以前有个问题我一直想不通,既然雷电是空气中游离的电荷,那么它为何不直接进入地线,而是通过与地线并行并且紧挨的火线或信号线入地?” 这句话有点偷换概念。对于自然电场的直击雷落雷,我还没有见过不直接入地的。但是对于感应雷的传输,因为我没有见过谁把地线架空,所以地线应该感应不到云间电场的雷电。它只能感应在架空电源线和架空信号线上。 第三句:“后来有个朋友告诉我,临近两根导线的空间电荷数量本来相近,但进入地线的电荷被大地吸收的速度比进入另一根导线的快,因此就产生了电位差。我感到这位朋友的说法很有道理,因为它也能够解释我发现的另一条规律,导线越长越容易遭雷击。” 在我看来这么说本身就是错的。因为源线和地线之间就算不感应雷电也存在电位差,要是没有这个电位差,那那个系统绝对不干活了。所以什么“吸收的快等等造成了一个电位差”这个说法有问题。 他原本的意思可能是:“在接地的一根导线感应雷过电压传输比不接地的一根近,或者传输危害面小”。这简直和没说一样。因为无论什么样的感应过电压,它根本不可能在一个用电网络中自己消失,它最终必然要入地,无论它流经多少个网络,破坏了多少个绝缘,它最终是入地了。破坏绝缘本身就是一种对地放电。 接着什么“导线越长越容易遭雷击”,这简直开了防雷行业的玩笑。因为雷电本身就是一种“几率”问题,架空导线越长当然越容易感应雷电,因为它的几率增大了。 第四句:通信中二根金属线之一接地称为“不平衡”线路,两根都不接地称为“平衡”线路,如果我朋友说的对,是否可以得出推论:平衡线路比不平衡线路避雷性能好?” 就这句我最不明白。因为一般我们在讨论‘平衡’、‘不平衡’时仅仅是说‘相位’,我不知道这里的和压差、接地有关的说法对与不对,反正我是不明白。但是有一点可以确定他说的不对,就是“有效接地系统”肯定比“非有效接地系统”防雷效果好。你的线路最终的终端是设备,你在进设备端不接地感应了雷电以后你指望他往哪里跑?它不打坏设备才怪。
|