发表于 2004-9-23 15:36:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
各位前辈有礼了!我公司在西藏地区的一个中波广播站的防雷工程中,按防雷规范做了电源和天馈防雷,原配电系统有地网〈1欧,塔高76米与地面无接触。我们做了一个地网,电源和天馈做了全面防雷,可还是在一次雷击中发射机被毁。望老大们指点迷津,在下感激不禁。
8
发表于 2004-9-27 16:34:00 | 只看该作者
如果是你说的那样:塔与机房的距离大于17.8米,则可以不考虑塔引雷后对机房内电磁环境的影响。主要从接地、等电位入手考虑就可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2004-9-27 11:13:00 | 只看该作者
感谢通天雷神。由于中波广播发射铁塔不能直接接入地下,这样就成了引雷铁塔了。我们在塔顶安有一根避雷针好象作用不大。藏区高原雷击不象内地,海拔基本是3000米以上,雷暴有时好象是在头顶、身边、脚下一样,而且时有滚雷发生。可否在塔1/2处加装4--6只避雷针?我们为塔单独做了一个地网。针与塔是分开的,可以吗?你说的电磁场强度基本可排除,塔与机房有很长一段距离。真诚的三泰雷。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-9-26 12:20:00 | 只看该作者
没有问题啊。这里本身就是交流经验的地方。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2004-9-25 10:46:00 | 只看该作者
感谢各位老大。我们的地网是分开的。我一定认真去看,有问题还能请教吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-9-24 10:03:00 | 只看该作者
如果你要详细的看分析计算过程,可以到技术论文版看“斑竹制造”的论文3?4?差不多了。《建筑物顶层机房电磁环境分析》那篇。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-9-24 10:01:00 | 只看该作者
原因我说不明白,因为那不是猜的。

我可以提提一些一般人不去想的观点。因为你提到有个很高的铁塔,看样子,这个铁塔还是架在建筑物顶上的。那么,如果你计算过你的机房内的电磁场强度,假设这个电磁场是4000A/m,远大于电子信息设备机房要求的800A/m的要求,那么,设备的损坏就很正常了。因为,假设有4000A/m的空间电磁场存在于你的机房了,那么,一个10米*10米的电源线路包裹的环路的开口电压基本已经到6KV了,不坏到是奇怪了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2004-9-23 19:11:00 | 只看该作者
你做的地网跟原来的地网连起来了没?
回复 支持 反对