使用道具 举报
我可以提提一些一般人不去想的观点。因为你提到有个很高的铁塔,看样子,这个铁塔还是架在建筑物顶上的。那么,如果你计算过你的机房内的电磁场强度,假设这个电磁场是4000A/m,远大于电子信息设备机房要求的800A/m的要求,那么,设备的损坏就很正常了。因为,假设有4000A/m的空间电磁场存在于你的机房了,那么,一个10米*10米的电源线路包裹的环路的开口电压基本已经到6KV了,不坏到是奇怪了。