ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 10320|回复: 33
打印 上一主题 下一主题

[求助]防雷接地距离较长怎么办

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-10-13 15:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
接地距离较长怎么办?
34
发表于 2004-10-25 13:39:00 | 只看该作者
下面引用由lixi-ESP2004/10/22 10:43am 发表的内容:
不加汇流排,可否?汇流排只接一根地网连接线和防雷接地线,别的没了,这个汇流排不起什么作用?为何要装?

记住是小汇流排,另外除了接地线外,还有防雷器接地线和设备外壳接地,所以加汇流排是最好的等电位连接方法了
回复 支持 反对

使用道具 举报

33
发表于 2004-10-22 19:17:00 | 只看该作者
那就是说从机房也有引一条地线到摄像头,防雷接地就可以接在那条地线上,才能保证防雷器两端和设备同等电位(理论上,实际就是防雷器本身的残压和导线的压降)我也是个新手不知道各位大虾的意见如何,请指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

32
 楼主| 发表于 2004-10-22 16:38:00 | 只看该作者
下面引用由cai-342004/10/22 03:23pm 发表的内容:
不知道你设备外壳的接地从哪里引呢

我们讨论室外远端摄象机的防雷接地问题,当然距离机房地网较远。
回复 支持 反对

使用道具 举报

31
 楼主| 发表于 2004-10-22 16:19:00 | 只看该作者
控制机房地网
回复 支持 反对

使用道具 举报

30
发表于 2004-10-22 15:23:00 | 只看该作者
不知道你设备外壳的接地从哪里引呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

29
 楼主| 发表于 2004-10-22 10:43:00 | 只看该作者
不加汇流排,可否?汇流排只接一根地网连接线和防雷接地线,别的没了,这个汇流排不起什么作用?为何要装?
回复 支持 反对

使用道具 举报

28
发表于 2004-10-22 10:38:00 | 只看该作者
你不会从地网引粗点的线缆接个小汇流排,再把防雷器的地线于汇流排接就完了高
回复 支持 反对

使用道具 举报

27
发表于 2004-10-22 09:21:00 | 只看该作者
好象是的
回复 支持 反对

使用道具 举报

26
 楼主| 发表于 2004-10-21 17:23:00 | 只看该作者
多谢雷神帮助!
SPD接地线长,通常指防雷器到接地排的距离吧!如果从地网拉一根接地线接到防雷器的话,没有接地排的话,那不成了SPD接地线=接地网接地连接线了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册