五问避雷针保护范围,请防雷专业人士不吝赐教。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-11-5 00:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由lenniet在 2004/11/05 00:53am 第 1 次编辑]

可以的话,以下问题请逐一针对性的回复,多谢。:)

关于防雷方案的设计,具体的讲是关于避雷针根数的计算,举个例子:

 假设有一个80m*80m见方的场地,场地均分为四块,每一块居中有一栋建筑,建筑物的长宽高为20*20*10,平屋顶,按三类防雷计算,
问题1:这个场地最少需要多少根离地面20米高的避雷针?

我的计算如下:按照滚球半径法计算得----20米高的避雷针在10米高的保护半径为11.6米,将避雷针直接安置在每栋房子的屋顶中心位置,基本可以满足每栋房子在避雷针保护范围内,所以这个场地至少需要四根20米高的避雷针。

问题2:我这样的考虑合适吗?能不能再少?请指教。

问题3:基于上面这个例子提出如下问题:
安置在屋面上的自身高度[10米]+屋面高度[10米]=20米高的避雷针与单根独立设置的20米高的避雷针在相同条件下的保护半径是不是相同的呢?

问题4:延伸开去,也就是说在计算避雷针的保护范围时,避雷针针尖高度的起算面是以哪个面为基准的问题?一定要以地面为基准面还是可以以某一个与地面有一定高度的平面做为基准面?

问题5:当避雷针高度h大于hr时,在避雷针上取高度hr的点代替单支避雷针针尖作为圆心。其余的作法同……”避雷针高度低于hr时的计算方法……
我想问的是:这个时候在避雷针上取高度hr的点怎么个取法?从地面往上取hr的点的话,基于避雷针直接安装在屋顶上考虑,这个点不是就不在避雷针上而是在建筑上了吗?还是说这个时候的避雷针高度不是从地面计取的,仍旧按照避雷针自身的高度,从屋顶计取,如果是这样的话,这根避雷针在地面的保护半径不就无限大了吗?感觉不太对劲,很疑惑。

请按照所提的问题一个个回答好吗?不胜感激。

8
发表于 2004-11-10 22:40:00 | 只看该作者
问题4:一般是以设计的基准0.0高度算起为地面.

有时候0。0这个平面是变化的,比如海平面?

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-11-9 19:04:00 | 只看该作者
问题1:四个屋顶中央各竖能保护屋角的避雷针即可,最好是装避雷带为好.

问题2:针或带能保护到就合适。

问题3:安置在屋面上的自身高度[10米]+屋面高度[10米]=20米高的避雷针与单根独立设置的20米高的避雷针在相同条件下(将原屋面上的避雷针脚延伸到地面)的保护半径是不是相同,同高度的针或超过滚球半径的不同高度的针,地面保护半径是相同的.

问题4:一般是以设计的基准0.0高度算起为地面.

问题5:当避雷针高度h大于hr时,hr以上高度部分的保护范围以滚球半径为球体滚一下就知道.
高度h小于hr时可按公式或几何作图法解决就可以.
浅见供参考

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-11-5 22:31:00 | 只看该作者
[这个贴子最后由呆鸟在 2004/11/05 10:38pm 第 1 次编辑]

所问最主要问题是避雷针高度的取舍,是相对高度还是绝对高度。
我的答案是相对高度,因为绝对高度是不存在的,实际计算当中基本上是以地面为基准面来计算避雷针高度的,但在具体形状下还是用球体滚一滚比较好,也就是说基准面是球体实际存在的支撑平面,注意这个平面可能是不规则的,也可能是顷斜的,呵呵,晕了没有?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-11-5 14:15:00 | 只看该作者
为什么你一定是10米高的针。设计避雷针的步骤:
1、在防反击的基础上,确定避雷针位置,只有位置确定,在不同高度水平面上需保护的范围(距避雷针的距离)才能确定。
2、根据最高点所在水平面上要保护的距离求避雷针高度;根据要保护最远点所在水平面的保护距离求避雷针高度或校验前面求得的避雷针;根据现场中出现的特殊点求避雷针高度或校验前面所求得的避雷针高度,在计算中取最高的,或校验全部满足要求时就按根据最高点所在水平面上要保护的距离求得的避雷针高度设计。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-11-5 09:43:00 | 只看该作者
瞎说,呵呵,见笑了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-11-5 09:41:00 | 只看该作者
按滚球半径法计算是那样。
问题1;你要保护80*80的场地还是20*20*10的建筑物?保护建筑舞四支20M的高针也够了。
问题2;从利益来讲你可以为他设计的更完善,从防雷验收和经济来讲避雷带加短针就行了。
问题3;安置在屋面上的自身高度[10米]+屋面高度[10米]=20米高的避雷针与单根独立设置的20米高的避雷针在相同条件下的保护半径不相同,因为屋面上的针与独立的针位置不同。
问题4;以被保护建筑物为基准面。
问题5;这个问题太理论,问通天好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2004-11-5 09:02:00 | 只看该作者
你房顶作好避雷带就可以了,没有规范说必须用避雷针啊?多此一举
回复 支持 反对

使用道具 举报