ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 15753|回复: 53
打印 上一主题 下一主题

请教如何求避雷针高度的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-11-12 01:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
现有新建炸药仓库的防雷工程,仓库长为8米,宽为6米,高为4.3米,现拟在仓库两边各隔3米的地方设立2条等高避雷针。
我个人的做法是(感觉不对,请高手指点一二):
54
发表于 2004-12-3 11:55:00 | 只看该作者
[这个贴子最后由xjqxj雷电在 2004/12/05 10:23am 第 1 次编辑]

下面引用由xs025562004/12/02 02:02pm 发表的内容:
按55楼的附件图,能保护到E或C点(hx=4.3m仓库的屋面高度),就能保护到四角,屋面以上保护范围是以滚球线为边的锥体.

如你说的这样,那计算时还要不要分AEBC区域以内以外呢?
     雷神怎么不讲啦,这时候需要权威人士出面!
回复 支持 反对

使用道具 举报

53
发表于 2004-12-2 14:56:00 | 只看该作者
通天跑哪里去了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

52
发表于 2004-12-2 14:02:00 | 只看该作者
按55楼的附件图,能保护到E或C点(hx=4.3m仓库的屋面高度),就能保护到四角,屋面以上保护范围是以滚球线为边的锥体.
回复 支持 反对

使用道具 举报

51
发表于 2004-12-1 11:59:00 | 只看该作者
   同意肥狼的说法,请gunfire 看一下55楼的附件图,当然要按双支避雷针计算,H=5.3米,那图一中的蓝色区域如何保护?规范上不是讲讲APEC范围以外按单支算吗。我想国家规范应看作是最低标准,实际施工设计中应适当加大保险系数才对。如果让我设计这个避雷针,就做8--10米。(只代表我的意思,如果说规范的编制者说H=5.3米可以可以,那就把规范改一改吗?)
回复 支持 反对

使用道具 举报

50
发表于 2004-11-30 14:30:00 | 只看该作者

我想你在套用公式的时候是先考虑了单针的保护范围/那你套用的公式是适用于
D》2*h(2hr-h)加根号(那个符号不会打)也就是说你用上述公式算出来的保护范围肯定是大范围的。
其实雷神所说的也是对的先算出最小保护范围然后反查保护宽度只要宽度大于被保护的宽度就是正确的,他计算的是个小范围的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

49
发表于 2004-11-30 09:15:00 | 只看该作者
还有一个图呢!请看--
回复 支持 反对

使用道具 举报

48
发表于 2004-11-30 09:07:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2004/11/19 11:48am 发表的内容:
按他这个算出来还不是“正好亲嘴”。哈哈。
我晕。第一次这么讨论避雷针保护范围。KISS。

原来雷电是这么产生的
回复 支持 反对

使用道具 举报

47
发表于 2004-11-30 08:51:00 | 只看该作者
[这个贴子最后由xjqxj雷电在 2004/11/30 09:13am 第 1 次编辑]

几天没上,高手们争论的如此厉害,有意思!我算了一下,发上来,大家讨论一下!





回复 支持 反对

使用道具 举报

46
发表于 2004-11-19 11:48:00 | 只看该作者
按他这个算出来还不是“正好亲嘴”。哈哈。

我晕。第一次这么讨论避雷针保护范围。KISS。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-9-28 16:18

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表