高杆灯顶上安装一避雷针,约1米左右,到底能否保护灯具?高杆灯40m高,按滚球法计算,避雷针不能保护灯具,实际上这时高杆灯就是避雷针(既引雷针),有不有避雷针,高杆灯顶上的金属,其表面任何部位均可引雷。那灯具如何保护?
安装避雷针主要的目地是保护灯盘上的灯具,灯盘直经约3米多。目前现有高杆灯上安装的避雷针,我看只有先导引雷的作用,而不能保护灯盘上的灯具。高杆灯按二类防雷建筑物,滚球半径按45米计算。
按滚球法,再高的避雷针都不能保护灯盘,针高超过45m,其保护范围与45m避雷针一样,在灯盘处,保护半径只有0.2m左右。
   请通天大哥帮忙。谢谢

15
发表于 2004-12-27 09:24:00 | 只看该作者
[这个贴子最后由安全卫士在 2004/12/27 09:28am 第 1 次编辑]

确实是保护不了。应该考虑采取其他措施。明确一点,不要以灯盘为基准来计算保护范围,应该以地面为准,如果是独立高杆灯的话,原则就是用球去滚。

另外从用电安全考虑,应该防雷电波入侵。

回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2004-12-25 22:09:00 | 只看该作者
灯具与灯杆都用金属制成,二者电气导通,线路形成屏蔽,不就把灯给保护了
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2004-12-14 10:10:00 | 只看该作者
不评论这个了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2004-12-6 23:00:00 | 只看该作者
下面引用由风雷剑2004/12/05 00:04am 发表的内容:
如果是孤立的,我认为根本就不用讨论这个问题。我们最近调查了一次雷击事故,从地面建(构)筑物物情况分析,应该是高杆灯造成。所以提出注意。

你的调查就一定对吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2004-12-5 11:26:00 | 只看该作者
按说不用避雷针也可以,非要做得话,可以想一想设计个异形的,比如十字的,在侧针长度上做做文章,应付标书。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2004-12-2 09:19:00 | 只看该作者
甲方标书里面有的话那就有必要了,因为好多甲方不是很懂但是他们出的标书,不符合的话就没有资格投标了。为了中标,就得设计哟!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2004-11-19 10:18:00 | 只看该作者
下面引用由风雷剑2004/11/18 11:19pm 发表的内容:
高杆灯自己的避雷到不怎样重要----坏几个灯,直几个钱,到是要注意高杆灯接闪的直接雷击电流对周围弱电设备的反击-----增加排流线。

对孤立金属杆有必要吗?除非是水泥杆。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2004-11-18 22:43:00 | 只看该作者
甲方要高杆灯的避雷计算书,如何出呢,不管怎样计算,灯具都可能遭雷击。为了上报材料,只有按灯具平面来计算。我怀疑看资料的人发现不出问题。但做为搞技术的人,还真想找个依据。