ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 7988|回复: 17
打印 上一主题 下一主题

[求助]正常的零地电压应小于好多? (无内容)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-11-19 11:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
正文为空!
18
发表于 2004-12-2 15:37:00 | 只看该作者
计算机系统的地零规范有明确的规定,不能超过2V,而其它的零地电压差标准没有看到,请雷神指教其3V、15—30V、90V的标准出处,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2004-11-24 10:14:00 | 只看该作者
零地电压的问题跟你做的接地是没有关系的,只要是N线有电位了。最经常的原因就是三相供电不平衡的话,N线就带电了,N与Pe之间就有电压了。如果你的防雷器是正常的产品的话,不会产生过大的那么大的零地电压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2004-11-22 10:38:00 | 只看该作者
把地线与N线在总配电处连在了一起这样合适吗?
——按GB 50054低压配电设计规范就得这么做。

零地电压高是什么原因?
——很多了。有变压器副边侧负载影响的;有中性点漂移影响的;有……多的去了。

如果不这么接,有别的解决办法吗?
——恩。一时想不出好办法。就算在变压器端先接地好象也不行。抱歉。
 


回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2004-11-22 10:20:00 | 只看该作者
  首先感谢通天先生的指教;是这样的,我在作一个证卷机房防雷时,因它是借用其他单位的场地,且是老式建筑没用其基础地坐地基,其电源是专线(从变压器拉来的三火一零)我在楼旁作了个地(打了六根2.5米的垂直接地体)实测电阻2欧作为机房的接地装置并在总配电处安装了两级防雷器但按证卷要求在测零地电压时是5v(其要求是2v)我又把地线与N线在总配电处连在了一起这样合适吗?零地电压高是什么原因?如果不这么接,有别的解决办法吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2004-11-22 10:04:00 | 只看该作者
将你新做的接地与其原先电源的PE线在地下连接。到机房再连接一次。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2004-11-22 10:01:00 | 只看该作者
  是这样的,一个证卷机房借用的其他单位的场地,电源系统是专线(从变压器过来三火一零),我重新做个地线(打了六根2.5米垂直接地体,测试电阻为2欧)作为地线,这样
我在电源总配电处按3+1模式加装了两级防雷器.但按有关证卷要求在测零地电压时是
5
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2004-11-22 09:55:00 | 只看该作者
  是这样的,一个证卷机房借用的其他单位的场地,电源系统是专线(从变压器过来三火一零),我从新做个地线(打了六根2.5
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2004-11-20 21:19:00 | 只看该作者
一般要求2V,好象是计算机规范上的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2004-11-19 16:21:00 | 只看该作者
下面引用由东方龙2004/11/19 04:08pm 发表的内容:
请问通天:我是防雷的新手,在作一个证卷机房时,其供电是TN-S系统,但零地电压测出是5v,但根据有关要求要低于2v是什么原因?这样直接加防雷器可以吗?

哦。机房接地啊。你先把电源系统的零[N]接建筑物柱内钢筋或[PE线]就好了。机房内允许重复接地的。只要接地干线相对独立就可以。

安SPD和零地压差没有直接关系。不很明白你后半句问的是什么。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 06:26

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表