楼主
发表于 2004-12-21 17:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有一客户的型号为A系列限压型模块其主要指标如下:
1、最大连续工作电压Uc: 275--515V  (压敏电压为430--1000V)
2、标称放电电流In=20KA
3、最大放电电流Imax=40KA
4、限制电压Up  小于1500V
询问与之配套的间隙放电管或GDT怎么选型(包括动作电压、脉冲电压、脉冲耐流、工频耐流等参数)  

                 以上谢谢~!

20
发表于 2004-12-24 10:06:00 | 只看该作者
一般,85℃下测的话,续流遮断时间会大10倍左右。

如果是电源系统用的话,需要提供25℃、85℃、125℃下的续流遮断时间表。

回复 支持 反对

使用道具 举报

19
 楼主| 发表于 2004-12-24 09:51:00 | 只看该作者
啊?这倒真不知道。85℃以上测试会怎么样?
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2004-12-23 17:05:00 | 只看该作者
85℃下测测看。其实用在电源上秒级都可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
 楼主| 发表于 2004-12-23 16:49:00 | 只看该作者
室温
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2004-12-23 15:56:00 | 只看该作者
多少温度下的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
 楼主| 发表于 2004-12-23 15:47:00 | 只看该作者
国标GB9043上规定应该是小于150ms,我也测过我们的气体放电管实际是30ms左右.
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2004-12-23 15:39:00 | 只看该作者
恩……我想想。

那你的续流遮断时间1s够不?最大几秒啊?

回复 支持 反对

使用道具 举报

13
 楼主| 发表于 2004-12-23 15:33:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2004/12/22 11:38am 发表的内容:
我能说的参数:
1、点火电压/残压:1200~1500V;
2、系统额定电压:220V系统;
3、最大持续运行电压:250Vrms/300Vrms;
...
6、工频续流:无续流;

工频续流:无续流怎么做啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2004-12-23 10:41:00 | 只看该作者
我说怎么看着这么邪忽呢。俺说的是1.2/50的点火电压啊。