ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2712|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

请教:“3+1”的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-12-27 16:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问:“3+1”结构的SPD具体结构是如何的?它适用什么场合?谢谢。
7
发表于 2004-12-30 10:01:00 | 只看该作者
楼主,你是哪个省的?
是谁卖给你的OBO产品他应该给你解释清楚才对呀,
如果重复接地(N线重复接地)那么表视你的零电位飘移,
你测一下零电位是不是正常.如果正常那他那么接就错了.否则是对的,NPE模块是没起作用,可以不要,加了也没坏处.
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2004-12-29 11:01:00 | 只看该作者
下面引用由wangj2004/12/28 11:25am 发表的内容:
NPE没有发挥作用?怎么没有发挥作用?

在大楼的总配电柜处,按照供电规范要求,必须“重复接地”(N线重复接地),这样N线和PE线就接到一起了,也可以理解为NPE模块的两接线端是用一条导线短接的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-12-28 11:48:00 | 只看该作者
下面引用由安全卫士2004/12/28 10:58am 发表的内容:
谢谢。我用过 OBO 的V25-B+NPE ,用在大楼的总配电柜处,好象NPE没有发挥作用,但OBO还是推荐我用。因为在大楼的总配电柜处,有了“重复接地”的处理,N线和PE线短接了。

你可以参考下面这篇帖子
http://www.asp.cn/cgi-bin/21/topic.cgi?forum=27&topic=808&show=50
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-12-28 11:25:00 | 只看该作者
NPE没有发挥作用?怎么没有发挥作用?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2004-12-28 10:58:00 | 只看该作者
谢谢。我用过 OBO 的V25-B+NPE ,用在大楼的总配电柜处,好象NPE没有发挥作用,但OBO还是推荐我用。因为在大楼的总配电柜处,有了“重复接地”的处理,N线和PE线短接了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2004-12-27 16:49:00 | 只看该作者
3+1  3个MOV模块接在相线和中性线之间
    一个N-PE模块(放电管或间隙)接在中性线和PE之间

一般用在TT系统中,不过有的厂家推荐在TN-S系统中也用3+1

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 07:38

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表