一教学楼,原四层,现天面加盖一层彩钢简易房,钢板厚度0.368MM,中间10公分泡沫板,墙体和屋面同样材料,已建成,该建筑高18 M ,长50M,宽15M.怎么做防雷,这个问题问过通天,建议做绝缘,可做绝缘就没我什么事了.请诸位帮忙!!
15
 楼主| 发表于 2005-1-27 09:17:00 | 只看该作者
不可能,到这只有古井和高炉家两种选择
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2005-1-27 09:10:00 | 只看该作者
呵呵。我又没闲的无聊干嘛要忽悠你呢。哈哈:)

过你那里要喝迎驾。

回复 支持 反对

使用道具 举报

13
 楼主| 发表于 2005-1-27 08:23:00 | 只看该作者
那我就大胆一次,雷神,别忽悠俺!哈哈!!有活干的日子真爽!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2005-1-26 17:54:00 | 只看该作者
如果真按你说的做,除了造价高一点外,是可行的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
 楼主| 发表于 2005-1-26 16:52:00 | 只看该作者
这样行不,每10米做一根引下线,减小分流强度,另在建议房室内地面做均压网,简易房天面想办法做接闪器.请给个建议!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-1-26 14:38:00 | 只看该作者
树杆子做避雷线,35平方钢绞线
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2005-1-26 08:49:00 | 只看该作者
下面引用由lxfl2005/01/25 04:24pm 发表的内容:
主要是学生上课时如倚靠墙壁,人体能接受强度大的电流吗?分流后的强度是否安全?如把避雷带和钢板屋顶绝缘怎么样!引下线要和金属外墙有多大的安全距离!请雷神赐教!!!

内外墙体是金属钢梁连通的 ,雷击时内墙也应有电流通过!怎么办?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-1-25 23:59:00 | 只看该作者
在上面再做避雷带和网格,彩钢板做等电位连接
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-1-25 17:40:00 | 只看该作者
没关系。俺还有办法。呵呵。不用做避雷铁塔。哈哈。很省钱的做法。要听不?