ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2980|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

[求助]是否需连接门窗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-1-24 22:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一栋长:20米;宽10米;高5米建筑物(三类建筑物),已安装避雷带,要通过防雷检测的话,其窗门是否需要做接地(即等电位连接及屏蔽措施呢?)

谢谢!!!

9
发表于 2005-1-27 09:15:00 | 只看该作者
下面引用由QQOBO2005/01/27 08:57am 发表的内容:
只有高度超过30米才要做防侧击雷,你说要不要接.

QQ啊,你书的是一类。他这三类的,60米以上才做。不过,按等电位的要求,如果其建筑内部有“大量”电子信息设备,那是要做的。

还有啊。感觉你还没有弄明白为什么要防侧击雷。那是因为建筑物的高度大于滚球半径了啊。一类大于30米时,二类大于45米时,三类大于60米时,球从上面滚过去,在建筑物的侧面会滚出一个平面,而这个平面有可能遭受雷击啊。所以叫防侧击。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-1-27 08:57:00 | 只看该作者
只有高度超过30米才要做防侧击雷,你说要不要接.
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-1-26 14:18:00 | 只看该作者
防雷办懂的话就不用了,不过他们让你接的话,你就要接了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-1-26 09:56:00 | 只看该作者
防雷办验收的时候就有这一项 不接的话麻烦比较大
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-1-25 23:56:00 | 只看该作者
如果屋内没有重要的电子电气设备根本不用接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-1-25 22:25:00 | 只看该作者
防雷办的说要接就一定要接!有的时候不是技术问题。不影响房屋外观的话!还是接吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-1-25 20:20:00 | 只看该作者
高5米建筑物好象不要吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2005-1-25 10:24:00 | 只看该作者
金属的肯定要接咯  (除了塑钢)
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 01:33

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表