   昨天我看了一个现场,所安装的防雷器已经化为灰烬(只能找到一点点的残核!!)并联的配电箱已经烧的不成样子!!可是我们防雷器安装时间却没有三个月时间

   查看其电压(线线电压一般在430-460V之间,零地电压还行!)请速帮我分析原因!!

14
发表于 2005-2-22 10:19:00 | 只看该作者
按你说的情况:
1、系统正常过电压超标21%。的确少见。
2、看情况应该是TT系统。因为TN系统很少会这样。不过你没有说,我也不知道。
3、按道理,在你说的情况下,SPD的最大持续运行电压Uc至少应该大于400V。如果从安全的角度考虑,选择440V更好。
4、假如你希望它不烧,那么你的SPD的压敏电压至少要大于680V,当然,选择750V更好一些。
5、至于怎么坏的,看胡子和马雷说的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2005-2-12 21:17:00 | 只看该作者
可能是你选型错了.持续工作电压选的了.才会出现这种情况...
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2005-2-4 14:18:00 | 只看该作者
什么型号的防雷器??
你是哪个代理商那是走的货?
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2005-2-4 08:56:00 | 只看该作者
关注中,到底是什么结果呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-2-3 14:23:00 | 只看该作者
一般是这样的,打雷了不会烧的,最多就是窗口变红.不打雷时才会烧.
你找谁也没用,俺从上世纪打坏的到现在也没人给换过.俺先把话放这.
从你讲的情况来看是长时间过电压或脉冲浪涌,选型设计上的问题,在这种电压不稳的地方应该选用500V的而不应什么地方都用385的,97年时俺们常这么选,不知现在0130还进不进这个型号的东东,成本会高些.
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-2-3 13:01:00 | 只看该作者
你是不是从OBO直接拿的货呀,是的话找OBO办事处
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-2-3 12:51:00 | 只看该作者
你现场的实际状况呢??,情况介绍了太少了
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2005-2-3 09:58:00 | 只看该作者
OBO

各位大侠多帮忙!!!!!!!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2005-2-3 09:57:00 | 只看该作者
如果只是损坏就好了,是燃烧!!!!!!!具体情况也没有说就是我看到监控到的电压是450V左右!(线线电压)N-PE电压没有测到!!!具体情况就这些