各位专家来对这个情况发表意见

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-3-24 11:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由蓝浪在 2005/03/24 11:40am 第 1 次编辑]

现场情况如图片:
避雷器于2004年12月起用,2005年3月23日下午发生事故.
当天我们这个地区阴天,无闪电.
被损坏避雷器是电梯的第三级,经检测市电正常.

避雷器内全部烧毁.

请大家谈谈发生这种情况的可能原因~~

25
发表于 2005-4-17 19:37:00 | 只看该作者
零地合一的话,那零之间也只有110V左右的电压差,应该不会烧坏的吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

24
 楼主| 发表于 2005-4-17 16:19:00 | 只看该作者
前几天一直忙碌,没能上来,非常感谢各位的讨论。呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2005-4-14 11:47:00 | 只看该作者
我认为导致烧毁的原因可能有二:
1、操作过电压平凡发生,本来第三级一般来说SPD启动电压较低,(也是第一、二级SPD正常的原因吧),SPD平凡动作,导致模块发热、燃烧。在实际中有过发生,这种可能性较大。
2、就是楼上一位老兄说过的,电梯一般为TT系统,或N、PE合一,如果把N线接在PE上,当有过电压的时候,会在N和PE上产生一个很大的压差,使N模块被击穿燃烧。在现实中这种情况较多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2005-4-13 22:04:00 | 只看该作者
烧的是最后一级的防雷器啊,是不是里面没有熔断器之类的保护装置,这样的话,当该东东的额定电流过小的话,而后面的电流负载过大的话,它是不是也会烧呢???
回复 支持 反对

使用道具 举报

21
发表于 2005-4-5 20:27:00 | 只看该作者
22、23楼概念严重错误。
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2005-4-5 15:24:00 | 只看该作者
怎么烧成这个样子了?
防雷也不是100%的防雷嘛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2005-4-4 15:43:00 | 只看该作者
只要有CB云就有可能避雷器被烧坏.因为有可能是感应雷
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2005-3-30 09:34:00 | 只看该作者
哈哈,不是所有进口的,就是好的
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2005-3-27 15:24:00 | 只看该作者
楼上说的没有错。是个好办法。
回复 支持 反对

使用道具 举报