ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 5176|回复: 18
打印 上一主题 下一主题

接地资料中提到"垂直接体的间距不宜小于其长度2倍"为什么呢?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-4-5 14:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
接地资料中提到"垂直接体的间距不宜小于其长度2倍"为什么呢?

一直不明白呀!!

谢谢回复

19
发表于 2005-4-23 17:58:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2005/04/21 0430pm 发表的内容:
哈。道理就是这样。不过有什么大问题呢?


我去查资料了,也是这个意思 [em03]:

回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2005-4-21 16:30:00 | 只看该作者
下面引用由蓝浪2005/04/17 04:05pm 发表的内容:
这中解释虽然很形象,但我总觉得有点问题~~

哈。道理就是这样。不过有什么大问题呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2005-4-20 16:12:00 | 只看该作者
它主要是为了达到最佳的雷电流泄放效率,如果小于这个距离,当雷电流泄放时由于接地棒间产生电磁效应,产生雷电流泄放滞后,导致实际泄放效果不佳。所以干工程是为了达到降阻的效果,也管不了那么多了,按理论办事可以,但你的预算就高了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2005-4-19 14:34:00 | 只看该作者
下面引用由大胡子2005/04/10 04:30pm 发表的内容:
与屏蔽有什么关系?
这里的“屏蔽”并非指电磁屏蔽,实质就是指接地重叠区域。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2005-4-19 14:28:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2005/04/11 02:36pm 发表的内容:
两个一样大小的肥皂泡,放在桌子上,是各自独立的时候表面积大还是放在一起有重叠的时候表面积大?——自然是独立的时候大。那么,要让它们各自独立的条件是什么?——间距大于两被半径。——明白没有?
比喻很恰当,只不过容易让人误认为垂直接地极的长度和它的等效半球的半径一样,两倍长度和两倍半径差很多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2005-4-19 14:08:00 | 只看该作者
下面引用由大胡子2005/04/18 03:43pm 发表的内容:
这里怎么那么多没出校门的呀?


大家都很看好防雷业啊,还没出来就一直关注

回复 支持 反对

使用道具 举报

13
 楼主| 发表于 2005-4-18 15:51:00 | 只看该作者
不是正规定,没办法~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2005-4-18 15:43:00 | 只看该作者
这里怎么那么多没出校门的呀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
 楼主| 发表于 2005-4-18 15:36:00 | 只看该作者
如果能做接地只有长13.5米,宽有80cm地方的话!怎办?
好像有好多人~~垂直接地间体用2米,间隔才1.5。用9支垂直接地体做接地了。就能做到2欧了。
如何按规范去做的话,垂直接地体只能用2支了。能否做到4欧以下呢?

按规范直是很浪费呀~~~~要挖土了,水平接地体多了~~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 17:14

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表