一类防雷建筑都同时用了独立避雷针和避雷网…… ---哦?这样啊。也没有什么太不好的。GB 50057第3.2.1条第一节其实是对“风帽、放散管等突出屋面的物体”保护的。使用“架空”并保证“安全距离”是从“防跳闪”的角度去考虑的。具体看参照IEC1024-l。 GB 50057第3.2.1条第五节规定的安全距离是从“防止雷击电流流过防雷装置时所产生的高电位对被保护的建筑物或与其有联系的金属物发生反击”而制定的。所以应使防雷装置与这些物体之间保持一定的安全距离。其实这个也是可以计算的: U = Ur + Ul = IRi + L0 * hx * di /dt Ur──雷电流流过防雷装置时接地装置上的电阻电压降(kV); Ul──雷电流流过防雷装置时引下线上的电感电压降(kV); Ri──接地装置的冲击接地电阻(Ω); di/dt ──雷电流陡度(kA/μs); I ──雷电流幅值(hA); L0──引下线的单位长度电感(μH/m),取其等于1.5μH/m; |