ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3806|回复: 16
打印 上一主题 下一主题

摄像机防雷疑惑

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-5-30 10:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如图所示,在对带云台摄像机安装SPD时,是要在解码器的输入、输出端口、摄像机的输入端口这3个地方都要安装SPD吗?还是有选择性的安装?
(解码器与摄像机之间的线路长度大于1米,掇像机和解码器均安装在室外电杆上,电杆上装有避雷针)。
17
发表于 2005-7-29 15:05:00 | 只看该作者
这个问题值得好好研究下哈,我就不班门弄斧了啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2005-7-27 17:01:00 | 只看该作者
虚心请教:
1、前端装SPD(在钢棚架上,作为防直击雷装置)如何接地?
2、我认为和防直击雷引下线共用还不如不安SPD(反击的可能比本身雷电侵入更大),单独引下线也存在引下线电磁感应的危险。是否?
3、线路穿钢管埋地15米以上是不是可以不在前端安SPD了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2005-7-24 18:19:00 | 只看该作者
谢谢你的苹果,拍得不错。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2005-7-23 16:26:00 | 只看该作者
下面引用由大胡子2005/07/20 09:58am 发表的内容:
因为,挣钱第一!

是的,没错,防止感应雷的最好方法就是屏蔽和接地!
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2005-7-21 20:41:00 | 只看该作者
我也是做监控的。我认为在传输线的两端分别加装SPD。我们也这么做的效果很好。在贵州雷区。怎么做很重要
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2005-7-20 09:58:00 | 只看该作者
下面引用由cpu504362005/07/20 09:24am 发表的内容:
说的没错,最好是把前端和后端的传输线穿金属管埋地辐射,金属管两端做可靠接地处理,不过信号的SPD还是要加的,因为,安全第一。

因为,挣钱第一!
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2005-7-20 09:24:00 | 只看该作者
说的没错,最好是把前端和后端的传输线穿金属管埋地辐射,金属管两端做可靠接地处理,不过信号的SPD还是要加的,因为,安全第一。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-7-20 08:19:00 | 只看该作者
CPU就知道卖SPD!如果全部穿金属管接好地,不用装SPD的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-7-19 18:07:00 | 只看该作者
如果摄像机距离机房的距离比较远,那就要在传输线的两端分别加装SPD,选择微插损的信号SPD就不会对原有系统产生很大的衰减。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 09:37

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表