现有危险品仓库长12m、宽8m 高4m,请问该如果做防雷呢?是做独立避雷针,还是在仓库顶上做避雷针呢?

谢谢!!!

11
发表于 2005-7-30 13:11:00 | 只看该作者
你那没有相关的规范吗?....
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-7-18 02:22:00 | 只看该作者
呵呵。题外话:注意安全距离。注意地下和地面的安全距离。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-7-12 17:07:00 | 只看该作者
GB50057里第4.1.5条就说到了啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-7-12 16:24:00 | 只看该作者
客户要求所用材质是304不锈钢,那如何选材.选空心的不锈钢管可能吗?其厚度为多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-7-12 15:58:00 | 只看该作者
危险品仓库里装的具体是什么?该仓库的防护至少要按二类防雷建筑来做,根据相关标准确定其防雷等级。
做不做避雷带,怎么做,标准上都有。
针离仓库至少要3米。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-7-12 08:55:00 | 只看该作者
独立避雷针加地网,差不多了
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-7-11 11:38:00 | 只看该作者
做好防护直击雷和感应雷就可以了!!我也认为应该安装独立避雷针,还得做好地网,同时避雷器也要考虑安装大通流量的
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-7-11 10:32:00 | 只看该作者
下面引用由laychina2005/07/09 10:39am 发表的内容:
现有危险品仓库长12m、宽8m 高4m,请问该如果做防雷呢?是做独立避雷针,还是在仓库顶上做避雷针呢?
谢谢!!!

  建议:等高双针,独立避雷针,高18m,接地电阻小于10欧,无须环形接地装置。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2005-7-11 08:05:00 | 只看该作者
仓库楼项上女儿墙是否还要加装避雷带呢???针离仓库是不是要3米?是否需要做环型接地?