在中国防雷杂志第20期里有一编关于BBS文章,就是《浪涌保护器上为什么还要装断路器、

熔断器》里面也讨论了一些,但是我还不是很明白装断路器、熔断器真正的目的是什么,没

有看过文章之前我也是有这个问题存在的,看了以后也还是模糊。想真正弄懂这个问题,希

望大家一起来讨论一个能够统一的意见,特别通天大哥等等那些高手要来指点一下啊!

16
发表于 2006-4-20 22:43:00 | 只看该作者
防止知路撒...
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2006-4-17 23:16:00 | 只看该作者
哦?讨论这个呢。看看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2006-4-17 18:29:00 | 只看该作者
清晰
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2005-9-5 15:04:00 | 只看该作者
SPD是纳秒级的快 的很啊:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2005-9-2 13:55:00 | 只看该作者
对于用MOV(金属氧化物压敏电阻)制作的SPD。其损坏方式大致如下:

1、长期电压温度负荷老化导致热脱扣,损坏模式:断路。

2、超过最大放电电流的大电流冲击导致的导电片断裂,损坏模式:非有效断路或短路。

3、高能量波形大电流冲击导致的MOV芯片炸裂,损坏模式:短路。

假如SPD对地短路,结果会是什么呢?A、烧毁配电系统或在线UPS;B、烧毁设备电源;C、前级RCD跳开。假如是TN-C系统,不允许安装RCD呢?结果=损失严重。因此,安装后备保护断路器。但是,最好使用防雷熔断丝。

回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2005-9-1 17:59:00 | 只看该作者
断路器反应慢就好了,雷电流过来的时候不会动作,在工频续流的情况下动作,
保护效果就明显了嘛,目的也达到了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-9-1 17:55:00 | 只看该作者
断路器的响应速度昨能与防雷器相比较的.

断路器是秒级
SPD是P秒级的

回复 支持 反对