对接地的探讨(希望雷神及各位高手都进来发表一下意见)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-8-9 16:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
GB50057-94及GB50343-2004等规范上都只说明 各种接地共用一组接地装置。
问题一、假设机房位于高层(如7层)当采取机房等地位带时,该等电位带与建筑内筋设连
       接,各种接地(静电、保护、SPD接地、直流接地等)都直连等电位带,是否还须
       从地网另引线与等电位连接?
问题二、假设机房位于高层(如7层)当不采用等电位带时、设主接地线从地网引入,在机
       房内设一铜板,各种接地是否可以都直接连接该铜板?如果各种接地要分开,具体
       该怎么分?

       针对问题二举一实例:本人在联通机房的检测过程中,联通位于建筑高层的基站从
       机房内设两铜板:铜板A作为SPD、保护、静电等接地;铜板B作为直流工作接地;
       铜板A接地线在室外与建筑屋顶避雷带相连并接到地网,铜板B则直连到地网?
       这样的接地设置存在哪些问题?要怎样整改才能符合规范要求?
       
       希望各位高手踊跃讨论!!!!!!
       

17
 楼主| 发表于 2005-9-8 18:12:00 | 只看该作者
怎么没人响应??????
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
 楼主| 发表于 2005-9-5 10:26:00 | 只看该作者
请教雷神: 我在检测移动的基站时,发现在城市屋顶的基站,移动就是在一个支杆上装一根避雷针(支杆与避雷针及引下线绝缘),避雷针设置引下线直连地网,天线就挂在支杆上端与避雷针很近,请问要不要考虑支杆的防雷??还有避雷针及其引下线距离移动天线很近,存在反击否??如果避雷针及其引下线用绝缘保护是否能防止天线被反击???
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2005-8-27 23:35:00 | 只看该作者
假设机房位于高层(如7层),那么SPD产生泄流作用,这样会对保护地、静电地、直流工作地等产生影响?

RE:只要电源SPD的接地线不连在这个铜排上,只要这根接地点足够粗,不是裸露在建筑物外的,或者在建筑物外但是是屏蔽的,那么,问题不大。不会有什么影响。

回复 支持 反对

使用道具 举报

14
 楼主| 发表于 2005-8-27 09:50:00 | 只看该作者
问题二、假设机房位于高层(如7层)当不采用等电位带时、设主接地线从地网引入,在机房内设一铜板,各种接地是否可以都直接连接该铜板?

雷神  如果SPD(含电源、天馈)与保护地、静电地、直流工作地共一接地铜板、接地铜板一根主接地线连接直地网,我想问一下这种情况,当有雷电流通过,SPD产生泄流作用,这样会对保护地、静电地、直流工作地等产生影响????????????

回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2005-8-23 12:38:00 | 只看该作者
哎呀   我请嘛!多学习 多掌握了知识  才能将工作做好  工作做好了 自然啥都有了  还愁没酒喝啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2005-8-22 22:32:00 | 只看该作者
教了不就没酒喝了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2005-8-22 12:36:00 | 只看该作者
呵呵  您能传授几招给我吗?不胜感激!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-8-22 12:03:00 | 只看该作者
这个是我经常讲课会讲到的。已经换够酒喝了。呵呵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-8-22 11:43:00 | 只看该作者
这招要换几箱酒啊?呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 20:59

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表