外行求助:铝合金屋面板防雷试验

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-8-12 09:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本人结构专业,负责一铝合金屋面板的工程,甲方要求先前做板材性能试验,包括防雷试验,俺可一窍不通艾,望各位高手帮忙!
查了GB50057,里面对金属屋面板做闪接器,要求板厚大于0.5mm(符合要求),但是有提到不能有绝缘被覆层。我们的铝板通过铝合金支座与下层压型钢板相连,再连到主结构(钢结构)上,铝合金支座和压型钢板间有绝缘橡胶层,但二者通过金属螺钉连接,这叫绝缘吗?
请各位高手指点迷津,小弟该对该屋面板材做哪些参数的测试,怎么做?谢谢!
49
发表于 2005-12-28 14:41:00 | 只看该作者
下面引用由chenf360522005/08/15 11:26am 发表的内容:
叫防雷中心测试怎么能说应付?如果连接良好,测试当然合格。

支持楼上的,防雷是关系人身安全的大事,怎么能应付呢?
再说按规范做,对谁都有好处呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

48
发表于 2005-9-20 20:04:00 | 只看该作者
GB5057-94好像是有要求.
回复 支持 反对

使用道具 举报

47
发表于 2005-9-20 11:49:00 | 只看该作者
有人说引下用 铝了吗?呵呵   在谈论是不是能做接闪
回复 支持 反对

使用道具 举报

46
发表于 2005-9-20 11:43:00 | 只看该作者
 我认为铝不适合做接闪器,铝的熔点很低,在04年我们这有个砖厂烟囱遭雷击,引下线就是铝的,结果全熔短了,还造成了很大的损失。
回复 支持 反对

使用道具 举报

45
发表于 2005-9-1 09:09:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2005/08/21 10:41pm 发表的内容:
1、铝合金板厚度大于7毫米就可以用做接闪器。没有问题。
2、使用螺钉连接没有问题,但是连接螺钉的数量每块板需要大于6个,尺寸需要M8以上。
3、金属支撑框架的接地电阻需要符合使用要求。

浩浩!用过渡电阻仪是一部分,但雷神所提的第1、2点也要达到要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

44
发表于 2005-9-1 08:52:00 | 只看该作者
怎样判别是不是连接良好  用过渡电阻值能不能说明?请指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

43
发表于 2005-8-31 20:08:00 | 只看该作者
呵呵!牛!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

42
发表于 2005-8-31 12:24:00 | 只看该作者
谢了,以建议客户在铝塑板上方拉一道避雷带!
回复 支持 反对

使用道具 举报

41
发表于 2005-8-30 13:16:00 | 只看该作者
40楼的!
铝塑板可不是铝板啊!它只是表面有一层铝板而已!
回复 支持 反对

使用道具 举报