楼主
发表于 2005-8-24 16:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近,在验收基础地网连接工艺时,经常遇到这样的情况:用2根直径大于16mm的圆钢做整个地梁的电气连接通道,这2根钢筋要不要跨接,成电气连通?引下线的2根或者4根柱筋之间需不需要带跨接?还有就是要求引下线的2根柱筋成对角线排列,有何出处?如果利用2根靠在一起的钢筋行不行?请各位前辈给晚辈说说其中的具体做法以及为什么这样做,多谢了!
16
 楼主| 发表于 2005-8-29 13:40:00 | 只看该作者
恩  已经申请  今天下午去书店看看  多谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2005-8-29 11:54:00 | 只看该作者
我现在想知道的是作为1个引下线部分的1般是2根直径16圆以上的或者4根直径12圆以上的2根或4根钢筋之间需不需要做跨接  如果需要,请说明理由
                                                   -------你
如果按照图集的话它们之间是要求跨接的,但是图籍里是应用另外一种方式进行跨接,
即将柱子内作为避雷引下线的二根柱筋与桩台板外圈环形接地线连接成一体,环形接地线可以是将桩台板外圈用40*4的扁钢焊接成一个环路或者利用桩台板外圈大于直径10mm的二根桩台板板面钢筋做环形接地连接线。
                                             --------------我
不知道你看懂了嘛?我还是建议你去把书给买了!因为这里可能说不清楚!

回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2005-8-29 10:53:00 | 只看该作者
作为引下线的主钢筋如采用压力熔焊时,连接点处可不用圆钢跨接;如采用绑扎时,连接点处需用同样直径的圆钢进行跨接.
没有听说要把它们之间进行跨接的,个人认为它们之间本身电气导通,不需要另外进行跨接.
防雷设施安装图集新华书店或者建筑书店应该有得卖.
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
 楼主| 发表于 2005-8-26 08:42:00 | 只看该作者
恩   了解了   还多谢各位指点  
我现在想知道的是作为1个引下线部分的1般是2根直径16圆以上的或者4根直径12圆以上的2根或4根钢筋之间需不需要做跨接  如果需要,请说明理由
各位前辈提到的这些书新华书店有的卖?或者有能买到的地方吗?我急需啊   谢谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2005-8-26 08:03:00 | 只看该作者
看了你就知道怎么做引下线了,也知道为什么多根引下线要对称分布了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2005-8-25 23:53:00 | 只看该作者
学习ing
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-8-25 23:45:00 | 只看该作者
打电话到新华书店,加5块给你送上门。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-8-25 17:31:00 | 只看该作者
我可以推荐你一本图集:
《防雷与接地安装》  D501-1~4 (2003年合订本)  中国建筑标准设计研究所出版
这本图集很全面,其中包括了:
99(03)D501-1 99D501-1  建筑物防雷设施安装
02D501-2  等电位联结安装
03D501-3  利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装
03D501-4  接地装置安装
希望你在看了这本图集后能有新的认识!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-8-25 15:12:00 | 只看该作者
其实我也没有这个图集,图集也是根据规范来的,在“网易电气”上能找到大样图。图集也可以从网上查找订购。
引下线的焊接:我们一般都没有作特殊处理要求。建筑上要求是10D,我个人认为柱筋都远大于规范中引下线规格,这里的连接应该是可靠的。但应与地圈梁作等电位连接处理,要不然就有可能出现有的引下线接地电阻超标(局部基础接地,而不是整个基础钢筋接地)。
等电位连接包括层面上的水平钢筋和引下线钢筋,多层建筑物一般在地圈梁和屋面上做,这对泄流、均压、减少电磁脉冲都有好处。
回复 支持 反对

使用道具 举报