ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 6754|回复: 21
打印 上一主题 下一主题

求助!!炸药仓库的防雷整改方案的几点疑问,谢谢。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-8-30 17:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  现有一小型炸药储存仓库,位于管理楼房西南方向50米,炸药仓库及管理楼房均一层,

瓦房结构,管理房位于一小山包上,旁边有4株大树高于管理房间,电源架空线位于树旁边2

米(有线杆)直接进入管理房,管理房内有简易电源控制开关,控制位于山下炸药仓库内的

感应报警器,电源进线从管理房到炸药仓库全钢管套线。炸药仓库无任何直击类防护措施。

现在主要意见是搞好防直击类防护,疑问是是否在仓库内安装SPD,或者是在管理房内/线杆

安装SPD,还是应该如何防止线路来波?请大家指教,我刚刚毕业工作2月,实战经验不多,

望大家出出宝贵的意见和看法,多多传授经验!谢谢大家!!!

22
发表于 2005-9-14 12:34:00 | 只看该作者
炸药仓库采用独立避雷针保护,管理房可采用避雷带保护,SPD安装在管理房内.
回复 支持 反对

使用道具 举报

21
发表于 2005-9-14 11:52:00 | 只看该作者
小弟未设计过此类方案,但检测过,但不知道你这个仓库内存放的是炸药还是雷管。首先仓库内不要有电源引入,这样也不会牵涉到避雷器的安装。还有进入仓库内的感应报警器控制线是否套钢管敷设?钢管全长是否保持电气连同?
仓库宜设独立避雷针或架空避雷线保护,但避雷针支柱及其接地装置至仓库的距离要符合规范设计要求,应有独立的接地装置,引下线的冲击接地电阻不宜大于10Ω,仓库金属门、窗应做接地处理,不宜接到独立避雷针的接地装置上。
还有那几棵树,离管理处是否有5m距离,达不到的话。。。砍之为好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
 楼主| 发表于 2005-9-3 19:41:00 | 只看该作者
   谢谢大家的指导,不过由于实际情况不允许拆线,只能对仓库内带电装置进行防

雷了。另外这个仓库照规范属二类防雷建筑。再次感谢大家的意见和教诲,谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2005-9-1 21:23:00 | 只看该作者
炸药仓库是这样的?如果是在我们这里的话早就挨铲平了!有其存在是奇迹!
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2005-9-1 08:47:00 | 只看该作者
目前 我手上就一本汇编  没找到相关的规范  我就拿的GB50057-94(2000)来切的  看了前辈们的讨论  小子受教
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2005-9-1 06:17:00 | 只看该作者
呀  看来我开始切入就错了哈    再研究研究
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2005-8-31 23:42:00 | 只看该作者
下面引用由呆鸟2005/08/31 07:21pm 发表的内容:
我在工地听说过雷击到雷管爆炸的

   2003年在贵州农里线某施工工地已经发生过雷电引发电雷管爆炸事故,死亡2人。不过情况特殊,当时民工接上线后发生雷爆天气------,发生了爆炸。———
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2005-8-31 19:21:00 | 只看该作者
我在工地听说过雷击到雷管爆炸的
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2005-8-31 18:15:00 | 只看该作者

   通常,民用炸药仓库有两种:大型的,存量一般不大于20T,十之八九是洞库。小型的,工地使用,仅仅在使用炸药的当天存储。 危险?

   坚持一点,不允许电源、监控等线路进入炸药库,就可以放心了

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册