一别墅区,甲方是市政府。。。。住的人就不说了
在建,一切安装条件都很好,问题来了。。。。。
本来设计院作避雷带,业主说太难看,于是改暗敷。。。。。
暗敷后不安全(住的人不得了),要装针。。。。业主意见如下:
多短针方案:都说了避雷带明的难看,多短针不一回事啊~~~
单针方案:竖起来好几米,难看阿。。。。
卫星牌ese方案:那突出的球太唐突,破坏美观。。。。
现在房子有烟囱(纯装饰,混凝土浇筑),和屋脊同高,我们想在那上面装针
但是业主要求针只能高出屋脊1米,却要保护到13*15面积全部(一根ese针)
ese又必须是放电装置小的(有的放电装置球形突出),美观的
价钱方面,由于身份不一样,又市政府出钱,随便。。。。。
大哥们帮我出个主意吧
使用道具 举报
围个法拉第笼!防雷又防盗!
哼哼啥嘿,然后,装电源SPD,信号SPD,天馈SPD,还怕没得赚,
下面引用由雷刚在 2005/10/19 12:56pm 发表的内容:35cm????雷神大哥,那该怎么做啊?????
本版积分规则 发表回复