我们现在在学校学的,关于寄生电感的问题,在涉及快速变化的暂态过电压脉冲时,例:一只放电管如果有两根半英寸长的引线头,则该放电管的大部分限压作用将会被其引线头寄生电感所抵消。在抑制雷电暂态过电压过程中,寄生电感对保护装置的保护效果具有颇为明显的危害性。我想请教各位前辈的是:在实际的防雷工程设计,施工中,这个问题是不是很重要啊,又没有相应的解决方案啊
我还在学校学习,没实践经验,请各位指教,谢谢
13
发表于 2006-3-13 16:19:00 | 只看该作者
二楼的,讲的好很透彻!
学习了,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2006-3-10 22:23:00 | 只看该作者
我是新人,看出来通天雷神是个热情的老大哥啊!!有机会还得多像您请教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2005-10-15 01:16:00 | 只看该作者
客气。我知道的也不很多啊。才学呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2005-10-14 20:14:00 | 只看该作者
呵呵,谢谢通天大哥指教,我只是在课本上学了点皮毛,一点实践经验也没有,懂得也很有限,还望通天大哥多多帮助
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-10-14 13:15:00 | 只看该作者
呵呵。如果是设计信号线路SPD或者设计PCB的防雷,导线的寄生电感当然影响极大。但是,如果是工频电源线路的防雷,那影响就小的多了。接入导线在1米内都可以,别说几厘米了。

因此,用不用设计成凯文的,怎么去设计,需要计算和推敲。看楼主的意思是用于信号线路的设计了。那就不仅仅是个寄生电感这么简单的事情了。关于在PCB上进行电磁兼容设计足可以写本书出来。慢慢来吧。哈哈。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-10-13 13:24:00 | 只看该作者
下面引用由9112005/10/13 12:58pm 发表的内容:
什么叫凯文接法呀

在论坛里搜搜看,有很多贴子的

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2005-10-13 13:22:00 | 只看该作者
谢谢各位前辈的指导,只是楼上的话不甚明白,请指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-10-13 13:11:00 | 只看该作者
放电管属于微电子范围的,拿到防雷这来讨论的话,不一定适用
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-10-13 12:58:00 | 只看该作者
什么叫凯文接法呀