ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4130|回复: 15
打印 上一主题 下一主题

求助有关高山站接地问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
发表于 2005-10-17 15:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有一工程,370多米的高山站(电视台)其接地装置是运用环形接地的方式:铁塔四角各挖1m*1m见方的深坑,打地极(扁钢)并加入降阻剂,大概1m深的沟将四角用扁钢连成环形,然后在10米外同理挖2m*2m见方的2m深坑,扁钢连成环形,问题是:如果高山的接地电阻很大,这种连接方式仅起到等电位连接的作用,而高山山地还是有一定的导电性的,这样周围的人/物是否会产生跨步电压的危险?过去引到山下的做法泄流能力又如何?
15
发表于 2005-11-2 08:52:00 | 只看该作者
我记得以前哪个老师讲高山做接地的,从山顶凿了口井一直到有水的地方,用导体引下,基本没啥效果,照样被打   我以前看到一本书里面讲的就是一个地网防雷响应时间问题,如果这样一直延伸下去 要多久才能响应?恐怕比较难起效果吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
 楼主| 发表于 2005-11-2 07:57:00 | 只看该作者
下面引用由xierli0012005/10/21 01:16pm 发表的内容:
你做的那就只是等电位??狂晕!!

我也不大明白,郭,你意思有泄流作用?可是几乎是石头山,泄流能力当然不如山下的土壤好,泄流怎么实现?!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2005-10-24 12:34:00 | 只看该作者
现在有很多做接地的方法都是尽量往土壤电阻率低的地方引,我也接触很多,而且地网结构也不怎么合理  只追求暂时可以测到就行  
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2005-10-21 17:11:00 | 只看该作者
老郭同志有啥高见?工程方面你应该懂得比我多吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2005-10-21 16:43:00 | 只看该作者
过去引到山下的做法泄流能力又如何?
我想这个会不会雷电流释放慢而真的影响设备呢?最近路径好吧!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-10-21 16:42:00 | 只看该作者
这样做应该不会有什么跨步电压,大地能为泻放电流提供最好的通道。我们一般的建筑物防雷还不是接闪器--引下线--建筑物基础。要是存在跨步电压问题,那么还有谁愿意住在一楼。哈哈!!我是这么想的
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-10-19 10:19:00 | 只看该作者
接地电阻再高也不能阻止雷电流入地的吧,除非你是石头山,无处可入。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-10-18 12:26:00 | 只看该作者

呵呵,可以参见贴子

http://www.asp.cn/cgi-bin/21/topic.cgi?forum=27&topic=1533&show=0

两个问题的本质是可以一起考虑的

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2005-10-18 11:29:00 | 只看该作者
楼上的,还想问问您,有降阻剂可是最终还是要泄流入地阿!而我们做的只是一个等电位,电流没法入地阿!?困惑!:(这是我来防雷中心前他们做的工程,我想学习学习,新手,没经验阿!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-10-18 11:22:00 | 只看该作者
高山上的表层土壤即使有一定的导电性但电阻率也很高,应该不会造成跨步电压的危险,你都有降阻剂了,泻流就没问题的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 15:16

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表