下面引用由梦飞在 2005/11/02 09:24pm 发表的内容:不用多的,你就做几个大的笼子,用角钢做,再加换土,多的再用点降阻剂和一二根离子棒,就行了,我做过的,可 以降到1Ω。
离子棒的接地电阻计算方法谁认可了?哪个标准认可了?为什么不认可呢?想想。
算了,我们验算一下好了。看哪里有问题。
条件
垂直接地体:50*50*5mm,长3米角钢,间距5米;水平接地体:40*4mm扁钢,长80米;土壤电阻率:300欧姆*米;埋深:0.8米;最长支路长度:25米;闭合方型地网
计算
单根垂直接地体工频接地电阻:90欧姆;14根垂直接地体工频接地电阻:4.8欧姆;80米埋深0.8米水平接地体工频接地电阻:8.7欧姆;复合后总地网的工频接地电阻:4.12欧姆;
假如加了降阻剂土壤电阻率降低后,肯定小于4欧姆。