[求助]我有个问题请教斑竹和各位达人!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-12-22 14:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由gugch在 2005/12/23 11:04am 第 3 次编辑]

我是做防雷检测的,最近有一项工程,属2类防雷建筑,但是其裸露在外的门窗是用素钢材料做的,<<防雷减灾办法>>中没有具体规定,请教斑竹,象这样的工程45米以上是不是也应该做等电位连接?具体怎么做呢?
15
发表于 2005-12-28 12:14:00 | 只看该作者
那几本图集也蛮有用的  好好看看  内行看门道  防雷的一块,跟电关系密切,别哪天被人家电气上的问题给难倒了  
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2005-12-28 10:04:00 | 只看该作者
楼上的,谢谢提醒!!!
我说过我是刚开始干这个的,很多东西要学,GB50057--94 2000版我一直在看,还有GB50343---2004<<建筑物电子信息系统防雷技术规范>>,以后工作上还要靠大家多多指教呢,呵呵,谢过先 ,都是做防雷的,一定不能让人看扁了,呵呵,多学习,大家共同努力吧  
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2005-12-27 10:36:00 | 只看该作者
具体的做法参照图集:99(03)D501-1,02D501-2,03D501-3,03D501-4  如果您连规范的名称都不知道,还谈规范的运用?楼主,这样出去会被人看扁的 图集跟相关规范在建筑书店有卖
要监督  要检测  首先应该明白是怎么做的  应该怎么做  不是单纯搞几个数据就好了的  建议您先把GB50057-94(2000)熟读
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2005-12-27 09:39:00 | 只看该作者
塑钢是不等于金属,但是塑钢材料内部有金属夹片以增加塑钢材料的强度,这就很难办了,内部的金属片还不是贯通的,没有形成闭合的回路,请教雷神,象这样的工程该怎么做???
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2005-12-27 02:00:00 | 只看该作者
塑钢≠金属。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-12-26 15:48:00 | 只看该作者
是呀,我是刚刚来防雷检测中心的,我们检测的标准当然是GB什么什么的,
但是<<防雷减灾办法>>也是要参考的呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-12-24 08:48:00 | 只看该作者
下面引用由9112005/12/22 03:55pm 发表的内容:
前一段时间,我也碰上这样一个工程(楼高32层,窗户是铝合金的),防雷办在检测时说门和窗户没有做等电位连接.七层以下的门和窗户可以不做,七层以上的必须得做.

兄弟们  啊
  这就是经验!!!
   
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-12-24 07:39:00 | 只看该作者
下面引用由gugch2005/12/22 02:28pm 发表的内容:
我是做防雷检测的,最近有一项工程,属2类防雷建筑,但是其裸露在外的门窗是用素钢材料做的,<<防雷减灾办法>>中没有具体规定,请教斑竹,象这样的工程45米以上是不是也应该做等电位连接?具体怎么做呢?

??
你是搞检测的?你检测时参照的标准是<<防雷减灾办法>>?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-12-23 22:56:00 | 只看该作者
规范上是这样说的:二类建筑物高度在45米以上时,金属门窗,栏杆以及金属构件均应于钢筋混凝土内的钢筋连接起来。
回复 支持 反对

使用道具 举报