双支等高避雷针保护范围的计算?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-1-23 14:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由bxdxdashu在 2006/01/25 05:07pm 第 1 次编辑]

一炸药库长、宽、高、分别为10米、5米、8米,采用双针保护,避雷针高为12米,距建筑物安全距离为3米,请问该建筑物是否在避雷针保护范围内?请各位防雷前辈指教!
15
发表于 2007-5-24 13:09:00 | 只看该作者

回复:(bxdxdashu)双支等高避雷针保护范围的计算?

[upload=jpg]UploadFile/2007-5/20075241361280953.jpg[/upload]

    因为炸药库属于一类防雷建筑,滚球半径取30米,避雷针如上图布置,保护范围稍微差了一点,建议将避雷针的高度改为13米,即可全部保护到。

[upload=jpg]UploadFile/2007-5/20075241313366013.jpg[/upload]
[此贴子已经被作者于2007-5-24 13:13:11编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2006-2-9 14:06:00 | 只看该作者
这个应该是江苏省防雷资格考试最后一道计算题。
好像是的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2006-2-8 10:07:00 | 只看该作者
如果真是楼主写错了的话应该是该建筑物长10m宽8m高5m的话

经过计算可以保护到该建筑物

回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2006-2-8 08:52:00 | 只看该作者
呵呵,有道理……
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2006-2-7 09:56:00 | 只看该作者
如果你自己不看书的话,再怎么教你也不会的
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-2-5 10:57:00 | 只看该作者
别这样说别人啊,谁没个先学后学啊,
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-1-25 17:19:00 | 只看该作者
 楼主是不是刚刚学习防雷啊,怎么这么简单的计算都不会啊!!!  好好回去看看书,然后在来谈谈能不能保护吧,自己算算吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2006-1-24 19:54:00 | 只看该作者
当两针距离D<2h(2hr-h)的开方时,是不是算出b0后,得出它的地面保护宽度.下一步是确定b0=r0  rx=r0-根号下hx(2hr-hx)   算出避雷针在hx高度的XX'平面上的保护半径,后与宽度时行比较,是不!我这样理解,各位防雷前辈对不对呀!
 


回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-1-24 17:01:00 | 只看该作者
回家多看看书,
回复 支持 反对

使用道具 举报