[求助]加油枪的接地电阻值是多少??

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-2-11 19:54:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
现在有许多省防雷中心对加油站的加油枪要求是不大于4欧姆这是在共用接地装置的情况下。那在不知道加油站的接地装置是否共地的情况下加油枪要求是不大于多少欧姆啊。小弟在此有些困惑。
              请各位大虾帮忙解答一下。
11
发表于 2006-3-9 16:58:00 | 只看该作者
 楼上要什么的方案啊,是加油站的吗??
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-3-9 15:01:00 | 只看该作者
下面引用由galen5202006/03/09 11:16am 发表的内容:
单存指加油枪接地是指的防静电接地,那么就是不大于100欧,但加油枪不是悬空的,它连接在加油机上而且要求良好连接,而加油机电阻要求是4欧,规范中要求是按最小值计算,那么加油枪的接地电阻值就是4欧

严重支持!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-3-9 13:22:00 | 只看该作者
   有人问过俺这样一个问题:人体正常温度是37度,那么人体手指正常问题应该是多少?偶资质愚笨啊,直到现在都还不明白?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-3-9 12:46:00 | 只看该作者
楼上了知识学了很扎实,应用的很灵活啊
同意楼上
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-3-9 11:16:00 | 只看该作者
 单存指加油枪接地是指的防静电接地,那么就是不大于100欧,但加油枪不是悬空的,它连接在加油机上而且要求良好连接,而加油机电阻要求是4欧,规范中要求是按最小值计算,那么加油枪的接地电阻值就是4欧
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-3-9 08:36:00 | 只看该作者
找找设计图纸呗  
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-2-14 08:23:00 | 只看该作者
不懂哎!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-2-13 16:11:00 | 只看该作者
4
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-2-11 23:41:00 | 只看该作者
新站按新规范,老站按老规范!!!