防雷产品的运用问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-2-20 13:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
各位前辈,除了SPD在距离不够的情况下需要用协调电感,还有什么情况下才要用到防雷的协调电感?以及它的接法又有什么要注意的事项?
5
发表于 2006-8-19 19:38:00 | 只看该作者
当电压开关型浪涌保护器至限压型浪涌保护器之间的线路长度小于l0m、限压型浪涌保护器之间的线路长度小于5m时,在两级浪涌保护器之同应加装退耦装置。当浪涌保护器具有能量自动配合功能时.浪涌保护器之间的线路长度不受限制。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2006-2-21 11:03:00 | 只看该作者
呵呵,就是那个退耦电感啊
前辈高人
那请问
应该在是什么情况下啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-2-21 10:02:00 | 只看该作者
协调电感?信号电路上使用的吧,一般不使用在防雷电路上,不然的话很容易就OVER,你说的是退耦电感吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2006-2-20 23:09:00 | 只看该作者
在信号避雷器的接地的那块你再好好的想想。
回复 支持 反对

使用道具 举报