标题: 计算机机房接地到底如何接地,我糊涂了。 [打印本页]

作者: swrabbit    时间: 2003-4-2 20:20
标题: 计算机机房接地到底如何接地,我糊涂了。
机房的防雷接地、直流工作接地、交流保护接地、防静电接地在机房共用接地,其中防雷接地用大楼主钢筋,应该怎么做比较合理。共用防雷地吗????
作者: 克子    时间: 2003-4-2 21:30
论坛里关于接地方面 的问题交流太多了,尤其是关于共地问题的。你可先去看看,有什么不明白的再问。
不过共不共地目前看来只在于你想采用什么标准。
作者: 大胡子    时间: 2003-4-3 11:35
不是我不明白,这世界变化快
作者: swrabbit    时间: 2003-4-3 20:03
我希望干扰小一点,又不希望防雷地对设备造成危害,
作者: swrabbit    时间: 2003-4-3 20:04
是一个学校机房,校方没注意把机房设在了顶层,怎么处理比较合理
作者: 郁冬    时间: 2003-4-3 21:41
回答:

1、防雷接地、直流工作接地、交流保护接地、防静电接地共用接地。(1欧)

2、防雷接地用大楼主钢筋。(10欧)

3、共用接地与防雷接地做等电位连接。(用等电位连接器)


作者: 王志荣    时间: 2005-7-24 10:33
下面引用由郁冬2003/04/03 09:41pm 发表的内容:
回答:
1、防雷接地、直流工作接地、交流保护接地、防静电接地共用接地。(1欧)
2、防雷接地用大楼主钢筋。(10欧)
3、共用接地与防雷接地做等电位连接。(用等电位连接器)

机房要采用共用接地(联合接地)
作者: 流星云    时间: 2005-8-1 16:28
??/

作者: 浩瀚    时间: 2005-8-10 14:58
直接说1欧就可以了哈
作者: ccjsydz2005    时间: 2005-8-12 15:16
你去看看"计算机机房防雷设计与接地规范",差不多就知道了.国标号好象是GB50343-2000
作者: 通天雷神    时间: 2005-8-17 02:21
下面引用由ccjsydz20052005/08/12 03:16pm 发表的内容:
你去看看"计算机机房防雷设计与接地规范",差不多就知道了.国标号好象是GB50343-2000

GB50343-2000=无此标准号。

中华人民共和国国家标准GB50343-2004=《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

中华人民共和国国家标准 GB 9361-88=《计算站场地安全要求》

中华人民共和国国家标准GB50714-93=《电子计算机机房设计规范》

行业标准SJ/T30003=《电子计算机机房施工及验收规范》

“计算机机房防雷设计与接地规范”为何物?我不清楚。没有见过。