标题: 今天勘测了一个119机房,求教!! [打印本页]

作者: 年纪大了    时间: 2004-8-26 11:19
标题: 今天勘测了一个119机房,求教!!
老大楼,有飞线的存在,电源考虑三级防护,主交换机防护,二级的交换机对方不考虑,119指挥中心和主机房的等电位接地排,机架、金属工作台接地,指挥中心的两只与消防中队相连的猫防护,三条电话进线防护,有遗漏的吗?那位大哥做过,请指教,多谢。
作者: 通天雷神    时间: 2004-8-26 11:29
接地怕有点问题。机房内应该是两套地线[我见的都是],所以差机房等电位SPD这块。
作者: 年纪大了    时间: 2004-8-26 11:34
下面引用由通天雷神2004/08/26 11:29am 发表的内容:
接地怕有点问题。机房内应该是两套地线,所以差机房等电位SPD这块。

两套地线?何概念?
作者: 通天雷神    时间: 2004-8-26 11:38
电源一套,靠外面电力供电用的地线接地。建筑里一套。有接建筑钢筋的,有重新做了地线的。大概90%都是这样。
作者: 通天雷神    时间: 2004-8-26 11:40
还有,一般训练塔的接地电阻都巨低。要用接地,可以把它的钢筋焊出来引到楼里去。
作者: 年纪大了    时间: 2004-8-26 11:45
建筑里这套它没有,所有的机架、设备金属外壳没接地,我的任务。总配是TN-C的,PEN接地点太远,可以在配电房边打接地,用TNS制式的避雷器连上,可行吗
作者: 通天雷神    时间: 2004-8-26 13:24
没问题。基本都是这么做的。您是行家,一看就明白。
作者: 年纪大了    时间: 2004-8-26 15:12
通天是好人,强人,在防雷上是后生可畏阿,佩服佩服,开个通天讲坛吧,呵呵
作者: 郁冬    时间: 2004-8-26 15:17
共地不共线,
分类接地线。

一根引上线,
汇流分地线。


作者: 斯峰    时间: 2004-8-26 21:27
琅琅上口,好记啊。。。。
作者: 大胡子    时间: 2004-8-26 21:35
下面引用由郁冬2004/08/26 03:17pm 发表的内容:
共地不共线,
分类接地线。
一根引上线,
汇流分地线。

GOOD GOOD STUDY
作者: wanyou    时间: 2004-8-28 10:42
下面引用由郁冬2004/08/26 03:17pm 发表的内容:
共地不共线,
分类接地线。
一根引上线,
汇流分地线。

可否具体解释一下~~
特别是最后一句~----"汇流分地线".
作者: 呆鸟    时间: 2004-8-30 18:28
共地不共线,
分类接地线。
一根引上线,
汇流分地线。

写得很好


作者: solemnity    时间: 2004-8-31 09:33

作者: xs02556    时间: 2004-9-3 16:07
共地不共线,
分类接地线。

一根引上线,
汇流分地线。

老防雷的接地歌,好好学习,领会其精华.


作者: liucb    时间: 2004-9-3 17:31
那位能具体的解释一下这几名歌决的意思好吗?
作者: fanyk709    时间: 2004-9-7 07:47
的领会
作者: naecoyang    时间: 2004-10-22 12:11
拜托解释一下
作者: 王志荣    时间: 2004-10-26 17:50

建筑里这套它没有,所有的机架、设备金属外壳没接地,我的任务。总配是TN-C的,PEN接地点太远,可以在配电房边打接地,用TNS制式的避雷器连上,可行吗

这样做可以,不过不要忘记加地极保护器,因为不同地不同线。


作者: 茴香豆    时间: 2004-11-4 15:51
进线要屏蔽,spd保护
接地要考虑安全距离

作者: michael    时间: 2005-7-2 11:50
太好了,我還沒有去過119的機房呢。。




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2