ASPCN防雷技术论坛

标题: 江湖急救 [打印本页]

作者: lixunhuan    时间: 2004-11-3 11:37
标题: 江湖急救
今天检测一个加油站。站长说他们有2部加油机的IC卡给打坏了损失几十万。我观察加油站周围情况 油亭上有避雷带 油机接地 测是2欧。 我发现其加油站周围的线路很乱 没什么防雷措施  在其电源总房里也没装电源避雷器   我认为加油机的损坏是感应雷导致的。 但我还一点不明是IC卡为什么会坏   油机内部结构是怎么样的   IC卡又怎么样防雷的?
作者: 呆鸟    时间: 2004-11-4 10:57
大哥,还有信号部分啊,也可能是地位反击呀
作者: 通天雷神    时间: 2004-11-4 17:41
拆个油机给你看看?呵呵。

主要是感应雷。读卡式的油机很脆弱,比较喜欢坏。

这样吧,你用一个9针的SPD[保护读卡器],一个RS232的SPD[保护油机控制开关]就足够保护信号线路了。

电源不用我讲了吧?


作者: lixunhuan    时间: 2004-11-8 16:13
谢谢 通天雷神  

作者: michael    时间: 2005-7-2 11:46
長了一點見識,感應雷防護最需要全面的是
作者: lixunhuan    时间: 2005-7-12 00:52

作者: 56490    时间: 2005-7-13 16:33
“站长说他们有2部加油机的IC卡给打坏了损失几十万”
站长应说几个亿!
作者: 通天雷神    时间: 2005-7-17 23:34
哈哈。也差不多是几十万了。




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2