NKP-TEL-2
系列电力
MODEM
信号防雷器适用于电力系统各种通信
MODEM
设备(如电力载波通信口等)的防雷,能保护这些电子设备免受感应雷电的冲击。采用标准端子接线,并配有
10
芯插座、
6
芯
RJ11
插座、
8
芯
RJ45
插座等转换接口,适用不同通讯设备的接口需要。
选型: NKP-TEL-2J 四线端子接线式
NKP-TEL-2J-S Modem/RS232通用,双路切换,10芯插座输出(专利产品)NKP-TEL-2J-R Modem/RS232通用,双路切换,6芯RJ11双路输出(专利产品)NKP-TEL-2J-RJ45 Modem/RS232通用,双路防雷,8芯RJ45输出(专利产品)技术参数:
型号NKP-TEL-2JNKP-TEL-2J-SNKP-TEL-2J-R、RJ45NKP-TEL-2U典型适用系统电力Modem电力Modem/RS232电力Modem多路标称工作电压 Un12V12V12V12V
最大持续工作电压Uc18V18V18V18V
标称放电电流In5000A(8/20μs)5000A(8/20μs)5000A(8/20μs)5000A(8/20μs)最大容通电流 Imax10000A(8/20μs)10000A(8/20μs)10000A(8/20μs)10000A(8/20μs)电压保护水平Up≤140V≤140V≤140V≤140V
反应速度10-12秒
插入损耗<0.3dB
频带宽度10MHz
输入/输出接口端子接线4线保护端子接线输入
10芯插座输出端子接线输入
RJ11、RJ45输出RJ45输入输出
8、16、24口
使用环境温度-40℃~+80℃
外壳材料
防护等级IP20
安装方式35mm标准导轨(EN60715) 标准盘架安装测试标准GB/T 18802.21-2002
注意事项
MODEM信号防雷器安装在被保护设备的进线端口,串接信号线路中,防雷器的PE端须接地可靠,安装后要定期检查,经多次防雷作用失效后,应及时更换新的产品,以确保设备安全。