标题: RCD与SPD配合 [打印本页]

作者: 血色窝猪    时间: 2011-12-24 22:39
标题: RCD与SPD配合
RCD与SPD配合,一打雷总开就跳闸的 一些解决办法?
作者: 阿甘    时间: 2011-12-29 17:35
可能你选择的空开容量小了,如果雷暴多或者在郊区空旷地区的话,一级SPD建议配100A的空开。如果不是空开容量的问题的话,那么线路中可能有漏保,你装的SPD是3+1的还是4+0的,SPD与漏保的位置是不是装错了。参见GB 50057-94 40,42页                        
作者: 血色窝猪    时间: 2011-12-29 18:54
阿甘 发表于 2011-12-29 17:35
可能你选择的空开容量小了,如果雷暴多或者在郊区空旷地区的话,一级SPD建议配100A的空开。如果不是空开容量 ...

是3+1的,怎么才算是装对的呢,似乎有装在SPD前跟后2种哇
作者: fjndjyt    时间: 2011-12-30 19:41
RCD为漏电保护器,不是空开
作者: 阿甘    时间: 2011-12-31 11:29
血色窝猪 发表于 2011-12-29 18:54
是3+1的,怎么才算是装对的呢,似乎有装在SPD前跟后2种哇

是两种呀 装在TNS 跟TT系统中 如果有漏保的话不一样的
作者: shuxioufire    时间: 2012-1-5 14:36
是啊,安装的位置很重要,这要理解各种配电制式和产品.
作者: 900990    时间: 2013-2-6 15:37
除了安装位置和制式,对大小也有要求,可以看一下IEC61643-12里的表,不过要结合实际情况看,有时也会有问题的。
作者: 灭魔神雷    时间: 2013-3-13 10:23
将SPD安装在RCD前侧。