连接型式
安装图示
连接型式
安装图示
截面在300mm2以下的导线可在引流槽中心对齐界面接触熔接,如果导线截面超出300mm2则对其界面之间需保留3mm的间隙。
如果主线截面大于或等于250mm2且支线截面大于或等于主线截面的一半以上,则需将主线切断,并在主线之间保持3mm的间隙。
如果主线截面大于或等于250mm2且支线截面大于或等于主线截面的一半以上,则需将主线切断,并在主线之间保持3mm的间隙。
导线无需切断。
导线截面大于或等于150mm2,则将上导线切断,并保留6mm的间隙。
将副线端头伸入模具引流槽中心,主线不必切断。
导线无需切断。
电缆与扁带接触点应在熔接腔的中心点。
电缆须与扁带顶住方可熔接。
电缆接触点应为熔接腔的中心点。截面在300mm2以下的导线可在引流槽中心对齐界面接触熔接,如果导线截面超出300mm2则对其界面之间需保留300mm2的间隙。
板材厚度大于或等于4.5mm时,需保留6mm的间隙,如果小于4.5mm时,则熔接截面无需间隙。
板材厚度大于或等于4.5mm时,需保留6mm的间隙,如果小于4.5mm时,则熔接截面无需间隙。
板材厚度大于或等于4.5mm时,需保留6mm的间隙,如果小于4.5mm时,则熔接截面无需间隙。
熔接前将板材叠置与模具内。
需将副板的截面顶部与主板平行对齐。
将导线端头截面与接地棒顶部接触,导线的截面与引流槽中心对齐,导线和接地棒可用线夹固定。
将导线端头截面与接地棒顶部接触,导线的截面与引流槽中心对齐,导线和接地棒可用线夹固定。
将扁带置于接地棒上方,并要使扁带边缘与接地棒中心线对齐。







连接型式
安装图示
连接型式
安装图示
需使用高温棉,将高温棉置于钢筋与导线和模具之间,高温棉开口处对齐钢筋清洁部位,并放入导线。
将密封剂裹在钢筋待熔接部位的两侧,铜片不可使用过厚,可能会引起模具无法关闭,并插入导线开始熔接。
需使用高温棉,将高温棉置于钢筋与导线和模具之间,高温棉开口处对齐钢筋清洁部位,并放入导线。
将导线置于引流槽中心线,如果板材厚度小于或等于5mm时,则导线端头对齐引流槽后沿壁,以防熔穿。如果板材过厚时,则导线端头需对齐引流槽前沿壁,加强熔接效果。
将导线置于引流槽中心线,如果板材厚度小于或等于5mm时,则导线端头对齐引流槽后沿壁,以防熔穿。如果板材过厚时,则导线端头需对齐引流槽前沿壁,加强熔接效果。
如果导线截面超过250mm2时,需将导线切断保留6mm的间隙,如果板材厚度小于或等于5mm时,建议事先检验熔接是否会熔穿板面。
将导线置于引流槽中心线,如果板材厚度小于或等于5mm时,则导线端头对齐引流槽后沿壁,以防熔穿。如果板材过厚时,则导线端头需对齐引流槽前沿壁,加强熔接效果。
插入导线与板面接触,开始熔接。
导线端头与模具底部保持50mm的距离。
如果导线截面超过250mm2时,需将导线切断保留6mm的间隙,如果板材厚度小于或等于5mm时,建议事先检验熔接是否会熔穿板面。
如果到现有PVC绝缘层,则可将导线端头部位的绝缘PVC外包拨开适当距离,以便使模具与熔接表面接触平稳,保证无位移出现。
如果到现有PVC绝缘层,则可将导线端头部位的绝缘PVC外包拨开适当距离,以便使模具与熔接表面接触平稳,保证无位移出现。
扁带边缘须放置于熔接腔的中心位置。
扁带边缘须放置于熔接腔的中心位置。
扁带边缘须放置于熔接腔的中心位置。
熔接时使用专用模夹,将导线放入。
熔接时使用专用模夹,将导线放入模具内。
熔接时使用专用模夹,将导线放入。



作者: 灭魔神雷    时间: 2011-6-24 13:41
真是精彩!!
作者: wangxiang926    时间: 2011-6-24 14:34
牛气!!

作者: 凄零飘美    时间: 2011-6-25 11:01
很好!!   
作者: 斯峰    时间: 2011-6-25 23:44
这么一套东西贵不贵啊,,

我们老板要是采用的话,,我以后就不用去砸角钢了。。呵呵

作者: sdspd    时间: 2011-6-27 11:24
呵呵,跟你们老板提提意见吗,不贵
作者: wlt1236    时间: 2011-12-29 11:00
看不了,都是叉
作者: m44jsq    时间: 2012-10-22 08:57
专业呀
学习一下




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2